【附图】请教一个自备电厂接入方式问题?
dkx10
dkx10 Lv.4
2011年03月24日 16:04:42
只看楼主

这是一个用户变,供电可靠性要求比较高。有个40MW的自备发电机组,该厂的用电负荷等级为10千伏。现在自备电厂的接入方式难以确定。发电机的出口电压是10.5千伏,而自备电厂机组和110千伏总降变压器相距离大约有600——-700米。总降的两台变压器是一主一备,所有的10千伏负荷都需要双电源供电。我现在列出三个方案,见图。方案一发电机需要通过10千伏的电缆或铜排接到总降的10千伏侧,电缆估计要用4根以上,铜排又距离距离比较长,有安全隐患;方案二需要通过这样接不知道合理否?方案三将通过升压后到通过电缆到总降的35千伏侧。我现在想找一个比较经济、可靠性较高的方案?

[ 本帖最后由 dkx10 于 2011-3-24 16:26 编辑 ]

3.jpg


2.jpg


1.jpg

免费打赏
hello_co188
2011年03月24日 17:16:36
2楼
单单看系统图的话,方案二比较合理。
方案三增加了一个变压器,投资成本增加了,由于增加了中间环节,设备可靠性也相对降低了。
回复
lingxuct
2011年03月24日 18:17:03
3楼
楼上说的不错,支持!

方案二比方案一灵活,缺点同方案一,发电机直配系统的稳定性差,发电机有点“风吹草动”就会影响整个系统!

方案三最佳,缺点是110KV系统需要具备并列条件。灵活性也强,只是主变35KV系统绕组Δ的较多,且10KV系统的中性点也需要(经消弧线圈)接地,应是Y形,110KV肯定是Y形,35KV系统的电容量较小,发电机又有中性点,则用Δ绕组最佳。
回复
dkx10
2011年03月24日 21:45:24
4楼
这是个化工厂,,所发电量并网不上网,全部自用,厂家说污秽比较厉害,现在的问题是,方案一和方案二降压变发电机到10千伏的母线距离比较长,采用铜排送到10千伏母线有600-700米的距离,需要架设专用的封闭通道,这个铜排母线外面都需要封闭,好像不可行,采用10千伏电缆,至少需要4根3*300的铜芯电缆,好像也存在问题。厂家是希望用最小的投资实现并网,方案三,现在感觉投资需要比较多,加个升压变,这个升压变的容量估计也得50MVA,另外总降压变的两台主变都变成了三绕组变压器,投资业增加了,而且有重复升/降压。
厂家现在的意思,在可靠性能要得到保证下,尽量减少投资。
现在不知道怎么选取?静候高手们赐教。

[ 本帖最后由 dkx10 于 2011-3-24 21:47 编辑 ]
回复
w467617778
2011年03月24日 21:57:47
5楼
回复
kounan
2011年03月25日 11:12:39
6楼
采用封闭式母线,架空敷设。方案二可以,110KV系统须具备并列运行。
回复
ashun66
2011年03月25日 11:16:56
7楼
抱歉
回复
永无止境
2011年03月25日 11:54:37
8楼
方案二就是大家比较常用的个一个接法。
方案三存在冗余 复杂,投资增加。
回复
dgbyls
2011年03月25日 12:06:08
9楼
用单芯架空电缆,10kv架空线路电杆明敷如何?
回复
liuhezhen321
2011年03月25日 12:41:05
10楼
支持方案二相对来说经济适用
回复
sihongtong
2011年03月25日 16:15:37
11楼
呵呵,来学习了,个人认为是第三方案比较好,但是设备投资三个中最大。
回复