求教各位大侠:下图PT柜方案能行吗?

求教各位大侠:下图PT柜方案能行吗?

002.JPG

免费打赏
dys-wjj
2011年03月24日 16:20:20
2楼
带0。2级计量的吧,可以
回复
hbkglw
2011年03月24日 17:03:27
3楼
是避雷器、高压带电传感器安装柜内。在熔断器下端,能行吗?
回复
lingxuct
2011年03月24日 17:45:59
4楼
为什么要在开口三角上通过“过电压保护”接地?

Y绕组多了一组,有什么特殊用途?
回复
dys-wjj
2011年03月24日 23:08:25
5楼
回楼上的,如果供电局图审时,会要求0.2级计量,所以Y绕组要多一组。
回复
hbkglw
2011年03月25日 09:24:39
6楼
电压互感器:JDZX9-35 35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3; 避雷器:HY5WZ-51/134;熔断器:RN2-35 0.5A
一次消谐器:LXQ-35IV(D)带三次滤波器;高压传感器(抽取装置):CG2-35。
回复