关于发电机PT中性点是否引出的问题,请教
lidongpo
lidongpo Lv.6
2006年04月10日 12:46:40
来自于电站工程
只看楼主

我单位的3台发电机的PT柜中性点没有引出来,B相接地,但是引出来的在后台指示的三相电压不平衡,是否因为没有把中性点引入,请大家赐教

我单位的3台发电机的PT柜中性点没有引出来,B相接地,但是引出来的在后台指示的三相电压不平衡,是否因为没有把中性点引入,请大家赐教
easlight@co163
2006年04月10日 20:17:13
2楼
和中性点没关系,我厂就是B相接地系统,没出过你说的现象。
需要注意的是:1、B相接地系统中性点经过击穿保险接地。2、中性点一次侧接地。
在有问题的话你就得做PT变比了
回复
lidongpo
2006年04月11日 18:24:21
3楼
谢谢楼上的回答,我说的是三相相电压不平衡,而三相线电压平衡,而中性点没有引入到后台,后台的技术人员说,就是没有引入它内部自己计算出的三相相电压,如果有中性线就基本平衡了