卫生间等电位焊接问题
hlf20100110
2011年03月24日 14:16:40
来自于防雷减灾
只看楼主

我是刚入房建安装行业。一直有个问题就是在浇混凝土前关于卫生间等电位的焊接问题。我师父监理告诉我一个 4821法则。 4就是说梁内筋4个点要焊接联通。 8就是内部筋连网要焊八个点。 2就是焊引上线要2根筋(<16的)。 1 就是焊接一个均压环的扁铁。 可是在施工过程中,很多焊工对于8 都有疑问 他们有些人说只要做到4 2 1 就可以了 内部8个点不用焊 有些说内部只要焊4个点就可以了 不用8个点。 他们说也是规范上看来的 我想问 是否是内部的8个点不用焊接或是只要焊接4个点就够了。我看了一些规范都是文字描述 看不太懂。问下前辈们在工程中是如何做的???

我是刚入房建安装行业。(图是我自己画的意式草图, 有?的就是我有疑问的焊接点)
不知道我讲的是否明白 。呵呵 知道的麻烦回答下 谢谢

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
y806099267
2014年01月05日 09:41:55
32楼
探讨的问题很好 、但是一直没有一个权威的解答(相关的规范及图集没有明确的施工工艺及方法)
回复
一路向北
2014年01月06日 20:21:00
33楼
我只想说,恭喜你,你遇到一个好师傅。希望你以后不会偷工减料
回复
lpt001
2014年01月07日 00:11:55
34楼
8个点焊接了才能达到最佳
回复
孙大胜来了
2014年01月15日 15:31:11
35楼
回复
孙大胜来了
2014年01月15日 15:37:31
36楼
大神,问个问题,均压环的布置,一般是有高度要求的么,要是低层建筑的话,那还要不要遵循你师父说的4821这个原则,求解
回复
bzh8462
2014年01月27日 07:19:06
37楼
wakaka2012 发表于 2012-12-31 11:58 新手求教 扁钢连接局部等电位端子箱 又和内筋连接 通过16的引线 是不是就和接地和 总等电位端子箱联通 …正确的 是,利用卫生间侧柱子(不是引下线的柱子)2根对角主筋下引至 基础地网即可!
回复
bzh8462
2014年01月27日 07:25:07
38楼
4821不是不可。太繁琐
具体施工中,
我们是:卫生间的板筋是三级钢,通过钢筋工的绑扎已经能够满足了地网连接的作用,此处可以用表测试一下,肯定没有问题的,您只需要考虑地网与LEB的连接。
你的卫生间的圈梁闭合也可以(此处可接可不做,后期墙体预留一圈扁钢也可以解决这个问题),只是应该考虑两个环形应该有两处的连通。
回复