150kw用多大电缆
hx-liangjian
2006年04月10日 11:21:51
只看楼主

150kw用是民用照明的总电量,用25平方四线铜芯电缆是否够过??????请各位大虾指教。

150kw用是民用照明的总电量,用25平方四线铜芯电缆是否够过??????请各位大虾指教。
免费打赏
tcchezhong
2006年04月10日 11:51:17
2楼
你是干电气设计的吗?
先计算电流,在选择保护,按保护情况选电缆.
回复
lulw
2006年04月10日 12:23:53
3楼
至少要用1根150平方四线铜芯电缆或2根70平方四线铜芯电缆。
回复
lyp19
2006年04月10日 12:45:47
4楼
150kw电机电流为300A须配185平方铜芯电缆
回复
王若男
2006年04月10日 12:51:22
5楼


同意楼上的观点!
回复
lyjwhy
2006年04月10日 12:51:29
6楼

电压等级跟敷设环境须说明清楚
回复
lyjwhy
2006年04月10日 13:22:04
7楼


185三芯载流量才317A,是不够的。
选电缆不能仅仅按计算额定电流,还应考虑敷设系数,也就是通常所说的校正系数,一般情况取0.8,这样计算出来的电流是356A,个人建议用两根95的,2根95截面的载流量是400A
回复
yangtieqiang
2006年04月10日 13:35:42
8楼
3x150+1x70
回复
honestsun
2006年04月13日 11:01:33
9楼
问下: 根据已知功率 利用系数 可以算出载流量. 然后根据载流量选择导线的截面积是怎么选择的?我以前在学校做毕业设计时查那些书 并没做很详细的介绍.是不是有对应的规格?选择导线的芯数怎么确定是4芯 还是5芯?是不是看系统采用什么如TN-C 还是TN-S系统?望指导 谢谢
回复
kanbudong
2006年04月13日 11:33:21
10楼


还是版主思路清楚。后面的有些情况都不清楚就开始算了。。。
光说150KW用电量是没法计算的。
回复
yxy1967
2006年07月06日 17:13:38
11楼
我同意7楼上的观点!
回复