150kw用是民用照明的总电量,用25平方四线铜芯电缆是否够过??????请各位大虾指教。
150kw用是民用照明的总电量,用25平方四线铜芯电缆是否够过??????请各位大虾指教。
12楼
不能凭感觉选电缆~~~要有实际数据~~~~
回复
13楼
同意 只有通过计算才能 算出多少电流 然后选电缆
回复
14楼
照明的负荷?什么性质?
Kx=?
COSΦ=0.9
再计算Ijs=?
查《工业与民用电气设计手册》第三版
估计应该是185的,如果Kx小的话,150差不多
回复
15楼
额定电压为380V使用的电缆为3x150+1x70就可以,
回复
16楼
基本同意14楼的,另外注意照明负荷应该按电压损失选择截面,而不是按发热条件选择截面!
回复
17楼
你还是设计师啊!怎么考虑用25平方四线铜芯电缆,设计出来图纸会有大问题了!
回复
18楼
单芯缆:YJV-3(1X120)+1(1X70),多芯缆:YJV-4X185
或按14楼计算
回复
19楼
单芯缆:YJV-4(1X120),多芯缆:YJV-4X185
或按14楼计算
回复
20楼
楼主的意思是:150Kw的总用电量是指的居民负荷和值。按现在每户6-8KW的负荷计算,也才二十几户,要考虑居民用电的同时利用系数。如果是这样的话。按50W/M2计算,50户以下取0.55的系数。负荷应为80KW左右。这样可可用3*50+25的VV铜电缆了!
回复
21楼
若功率因数取0.8,Kx取1的时候,电流接近300A,用YJV多芯电缆的话,对于TN-S系统,照明选用4x185+95。估计不用,因为既然楼主说的是照明总用电量,Kx一般不取1。
回复