供水难题,请高手指教
zls-yw
zls-yw Lv.2
2006年04月10日 11:17:28
只看楼主

我公司1992年敷设一条Dn75铸铁支管道,长3000m;供应居民1000户,每户平均3.5人,供水范围内全部为平房。支管道接管点处的市政管网压力为0.25MPa。 从1992年到2002年上述供水范围内的水量、水压充足。 之后,每年4月到10月底出现供水量和水压严重不足的问题。对此,我们采取了清洗管道的措施,但收效甚微。 根据多年供水情况来看,每户每月用水量不超过3t,按此计算,该管道的输水能力不存在问题。那么,问题在何处?请高手指教!

2006年04月11日 12:47:01
12楼
住宅的用水极度的不均匀性,会导致以上问题,不可按月用水量来计算。
回复
huangxiang88
2006年04月11日 13:05:49
13楼
最好选择DN150球铸管
回复
hmwwwwwmmmmm
2006年04月11日 13:06:37
14楼
大家好;;本公司这两个月供水回收率只有77%;;去年平均有88%;请各位高指教找一找问题在何处;谢谢大家/
回复
waic
2006年04月11日 14:06:38
15楼
75的管子供1000户!闹着玩呢!太小了.正常要接150的水表.
回收率低一方面可能是用户滴水,另外也可能管道锈蚀有点漏水,有漏水估计也不会是大的漏水点,可能查不出来.用户滴水不好治.只有大家摊了.
回复
zym-13906680702
2006年04月11日 15:38:07
16楼
92年的标准,完全跟不上形势,按04标准计算复核一下
回复
shiqianzhi
2006年04月11日 16:26:55
17楼
夏天用水量大,而且现在个用户用水器具多了,原来的管径就显得不够大了,应该更换大点的管子
回复
fjptls
2006年04月11日 16:28:46
18楼
支持11楼!
回复
shiqianzhi
2006年04月11日 16:28:51
19楼
夏天用水量大,而且现在个用户用水器具多了,原来的管径就显得不够大了,应该更换大点的管子
回复
fjptls
2006年04月11日 16:29:54
20楼
支持11楼.
回复
hahayou
2006年04月11日 17:20:44
21楼
DN70供1000户。。。。。。。怎么看都是觉得小啊,除非是那1000户全都十分十分的节约,哈哈。本人觉得也应该用150的管。
回复