套筒补偿器在空调水系统管路的使用问题
yyt1012
yyt1012 Lv.4
2006年04月09日 22:37:45
来自于中央空调
只看楼主

由于管材变更原因,剩下十几个套筒补偿器,项目经理让我用在空调水管路上,还是立管上。我不敢轻易说“行”,觉得套筒式补偿器耐冷热交替使用的性能不怎么可靠。不知道能不能用,性能到底怎么样?大家有什么看法?

由于管材变更原因,剩下十几个套筒补偿器,项目经理让我用在空调水管路上,还是立管上。我不敢轻易说“行”,觉得套筒式补偿器耐冷热交替使用的性能不怎么可靠。不知道能不能用,性能到底怎么样?大家有什么看法?
yyt1012
2006年04月10日 12:16:41
2楼
?????????
回复
zys0000
2006年04月10日 13:34:30
3楼
可以向生产厂家咨询,个人认为套筒补偿器可以用在冷热水管道上。
回复
njzxh
2006年04月11日 09:55:18
4楼
用没问题,不过空调管路上需要补偿器的地方不多,补偿最好是自然补偿,补偿器不是什么好东西,容易露.
回复
weinijiqing
2006年05月11日 17:36:04
5楼
自然补偿怎么做啊?多敷设一段管子???