为什么末端在部分负荷时供回水压差增大?
dboy611
dboy611 Lv.3
2011年03月23日 23:10:57
来自于中央空调
只看楼主

RT

RT
adingkgb
2011年03月23日 23:24:42
2楼
当末端设备(比如空调箱)的冷冻水调节阀关小(因负荷满足要求),对于整个系统来说的管网阻力特性改变,管网阻力特性曲线升高变陡,而水泵的工作特性曲线未变,那么水泵实际工作点左移,此时流量下降但扬程提高。
回复
gtbilly
2011年03月24日 00:54:26
3楼
部分负荷,为减少末端水量,两通调节阀关小,管网阻力增大,压差自然变大。
回复
cnbbzz
2011年03月24日 07:50:17
4楼
上述的原因中,还包括,系统中的压差旁通没有起作用,或者没有。
回复
无影随风86
2017年10月20日 15:55:22
5楼
学习了!!!
回复
puhaoqi
2018年01月05日 15:20:46
6楼

3楼说的对

回复
puhaoqi
2018年01月06日 21:08:12
7楼

学习了,谢谢

回复

相关推荐

APP内打开