关于污水处理厂水池改造的问题
luotuo_97
luotuo_97 Lv.2
2011年03月23日 21:32:47
来自于建筑施工
只看楼主

目前正在做的工程是污水处理厂的改造工程,其中水解池为长方形半地上敞口水池,长60米,宽30米,水池底标高为自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位为自然地面以下2米。因为需在池内增加导流墙(砼墙),所以须对水池内淤泥进行清理后方可施工,可清淤必须考虑池体的上浮,而且水池与周围构筑物间距较小,池体面积过大,采用井点降水无法满足抗浮要求,请问各位高手:1、水池的抗浮计算应该怎么算呢?

目前正在做的工程是污水处理厂的改造工程,其中水解池为长方形半地上敞口水池,长60米,宽30米,水池底标高为自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位为自然地面以下2米。因为需在池内增加导流墙(砼墙),所以须对水池内淤泥进行清理后方可施工,可清淤必须考虑池体的上浮,而且水池与周围构筑物间距较小,池体面积过大,采用井点降水无法满足抗浮要求,请问各位高手:
1、水池的抗浮计算应该怎么算呢?
2、应该采取什么措施进行抗浮?
3、水池的变形沉降观测应该参照哪个规范执行?
4、如何观测地下水位?
以上问题请有遇到过类似工程或者有相关施工方案的高手请多多指教~
syw861
2011年03月25日 11:31:40
2楼
手指一擞,金币到手,
回复
caishulv2009
2011年03月25日 12:20:48
3楼
来看看 学习一下
回复
cqm111
2011年03月25日 15:46:51
4楼
可以看情况考虑是否使用轻型井点降水
回复
zkoei
2011年03月25日 15:55:14
5楼
不才0.2m的地下水吗?自重应该就够了,不用想其它的
回复
wjl1990311
2011年03月25日 19:58:12
6楼
不懂,学习下
回复
lylylyy
2011年03月25日 21:05:40
7楼
同意地下室那层的意见,自重是没问题的,浮起来是不可能的
回复
china361
2011年03月25日 22:45:22
8楼
注意排水,单靠自重也是没问题的
回复
zhutangmeng
2011年03月25日 23:21:20
9楼
在中学物理课上学过阿基米德定
律,浸在液体中的物体,将受到向上的浮力,浮力的大小等于物体排除液体的重力,当浮力
大于物体的重力时,物体就会浮起。同样道理,当水池外围浸水时,水池将受到水的浮力作
用,当水的浮力大于水池重力时,水池就会浮起来。
假设外
径为20m,壁厚为40cm,池壁高5.6m,底板厚40cm,伸出池壁50cm,混凝土垫层厚10cm,
直接浇筑混凝土于地基土上,试计算水池上浮的积水深度。
通过计算可知,当遇有大雨或暴雨时,如果水池外围积水高度达到2.42m 时,水池就
有浮起的可能。
施工中怎样防止地下水池上浮事故的发生,应注意以下几点:
1.池壁混凝土浇筑后,应抓紧做好外壁抹灰以及试水工作,尽早完成外围的土方回填。
2.在土方未回填又突然遇到大雨或暴雨时,应用抽水管向池子里注水,增加池子的抗浮
重力。当水池下面有进水或出水管时,应使其管道畅通,一旦外围积水,就可及时往池内注
放。
回复
zhiqiang46383180
2011年03月26日 02:35:13
10楼
向前辈们学习学习。致敬!
回复
toto-888
2011年03月26日 06:34:07
11楼
水池浮起是可能的,你说的是对的,不要不相信阿基米德
回复