目前正在做的工程是污水处理厂的改造工程,其中水解池为长方形半地上敞口水池,长60米,宽30米,水池底标高为自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位为自然地面以下2米。因为需在池内增加导流墙(砼墙),所以须对水池内淤泥进行清理后方可施工,可清淤必须考虑池体的上浮,而且水池与周围构筑物间距较小,池体面积过大,采用井点降水无法满足抗浮要求,请问各位高手:1、水池的抗浮计算应该怎么算呢?
目前正在做的工程是污水处理厂的改造工程,其中水解池为长方形半地上敞口水池,长60米,宽30米,水池底标高为自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位为自然地面以下2米。因为需在池内增加导流墙(砼墙),所以须对水池内淤泥进行清理后方可施工,可清淤必须考虑池体的上浮,而且水池与周围构筑物间距较小,池体面积过大,采用井点降水无法满足抗浮要求,请问各位高手:
1、水池的抗浮计算应该怎么算呢?
2、应该采取什么措施进行抗浮?
3、水池的变形沉降观测应该参照哪个规范执行?
4、如何观测地下水位?
以上问题请有遇到过类似工程或者有相关施工方案的高手请多多指教~
12楼
1、尽可能避开雨季施工;
2、原池四周布置集水井,采用混凝土管子埋设,内放潜水泵,必要时采用降水;
3、池内清理结束后,放出导流墙位置留出操作面后,均布在池内堆放沙包;
4、导流墙施工结束后,清理沙包,恢复放污水
呵呵 以上仅供参考
回复
13楼
水池浮起是可能的,即使浮不起来,也可能将池底顶起来,曾见过。
基坑挖开后,周围的水都向这涌来。相对来说,这里现在是个薄弱点。
方法是加抗拔桩。
回复
14楼
池体上浮,很严重的问题啦。没有见过哦!!1
回复
15楼
非常感谢大家的参与讨论,我现在是通过水池整体抗浮力和浮力的比值等于1.05计算出临近平衡的地下水位为地面以下1.1米,因为目前地下水处于枯水期,约位于地面以下2.3米,所以暂不采取抗浮措施。但因水池离长江边约5公里,考虑到地下水位受长江水位影响,会产生动水压力而使浮力突然增大的可能性,所以在池子四周设置地下水位观察井来监测地下水位的变化情况。同时水池的改造根据导流墙伸缩缝位置划分为三段进行施工,施工段之间采用沙包和薄膜进行围坝。如果地下水位达到警戒水位或地下水位上涨速度过快,则立即向两边的施工段进行注水,不过目前这种可能性不是很大,因为长江中下游地区的雨季还没有到来,所以只当是预防措施,目前水池清淤已经基本结束了,通过对水池的沉降观测表明水池沉浮还是比较稳定的。目前需要做的就是加强对施工进度的控制,能在雨季和长江汛期来临前完工是最好的了,否则无论采取何种抗浮措施都是心里没底的。
回复
17楼
原池四周布置集水井,采用混凝土管子埋设,内放潜水泵,必要时采用降水;
池内清理结束后,放出导流墙位置留出操作面后,均布在池内堆放沙包;
回复
18楼
可以看情况考虑是否使用轻型井点