试桩与工程桩的问题
xianyu-win
xianyu-win Lv.3
2011年03月23日 17:48:14
只看楼主

现在有个工程,上部28层,下面一层地下室,单桩承载力1300KN,试桩的桩顶标高在自然地面,而实际工程桩的桩顶标高在承台以下,也就是工程桩的桩顶比试桩要低一个地下室+一个承台的高度,那么现在的问题就出来了,试桩的压力值到2600KN就行了,但是扣除一个地下室+一个承台的高度后工程桩的承载力能不能满足要求,这里试桩就不能实际反映出来工程桩的承载力问题了。工程桩桩长不能加长的情况下,应该如何处理呢?

现在有个工程,上部28层,下面一层地下室,单桩承载力1300KN,试桩的桩顶标高在自然地面,而实际工程桩的桩顶标高在承台以下,也就是工程桩的桩顶比试桩要低一个地下室+一个承台的高度,那么现在的问题就出来了,试桩的压力值到2600KN就行了,但是扣除一个地下室+一个承台的高度后工程桩的承载力能不能满足要求,这里试桩就不能实际反映出来工程桩的承载力问题了。工程桩桩长不能加长的情况下,应该如何处理呢?
免费打赏
戴维斯
2011年03月23日 19:45:25
2楼
你可以试到极限啊,看桩极限承载力是多少。
回复
phlyman
2011年03月25日 15:43:13
3楼
这个问题还没注意过,期待高手前来解决~~
回复
dz_l
2011年03月25日 16:05:19
4楼
就一层地下室,上面土层又不是很好,摩阻力应该有限,问题应该不大吧。实在不放心,可以将上面一段摩阻力×2倍加到试桩荷载上面去。
回复
cyz88082198
2023年03月11日 17:10:36
5楼

我觉得这种情况,可以在地面试验,不过试验桩在地下室标高范围内桩周做好双套筒,消除摩阻力方法。


回复
cyz88082198
2023年03月11日 17:10:41
6楼

我觉得这种情况,可以在地面试验,不过试验桩在地下室标高范围内桩周做好双套筒,消除摩阻力方法。


回复
铁甲无声
2023年03月14日 08:33:54
7楼

我们这里是直接把最大压桩力提高(加上两倍的无效摩阻段承载力),使其取值大于两倍单桩承载力特征值