有关主变压器技术规范书问题
yao320320
yao320320 Lv.4
2011年03月23日 16:25:27
来自于变压器
只看楼主

最近在写110KV变压器的技术规范书 好多东西不是很明白,请高手指点一二:问题1. 变压器过载允许时间额定电流倍数 1.3 1.45 1.6 1.75 2.0允许运行时间(分) 120 60 45 20 10这个表是如何来的,有相关的规范没,我在一次上看到过,不过上面没有1.45倍的过载时间。问题2. 过励磁能力满负荷时 空载时140%励磁:5s 140%励磁:1min120%励磁:3min 130%励磁:5min

最近在写110KV变压器的技术规范书 好多东西不是很明白,请高手指点一二:
问题1.
变压器过载允许时间
额定电流倍数 1.3 1.45 1.6 1.75 2.0
允许运行时间(分) 120 60 45 20 10

这个表是如何来的,有相关的规范没,我在一次上看到过,不过上面没有1.45倍的过载时间。
问题2.
过励磁能力
满负荷时 空载时
140%励磁:5s 140%励磁:1min
120%励磁:3min 130%励磁:5min
110%励磁:20min 120%励磁:30min
105%励磁:连续 110%励磁:连续
这个表又是出自何处?

问题3
电压调整率: 1.0%(以额定容量、额定电压为基准,功率因数为1.0时)
哪本规范上 有对电压调整率的规定?

问题4.
变压器套管端子受力 N
套管位置 水平 横向 垂直
高压 2000 1500 1500
高压中性点 1500 1000 1000

这个承受能力是根据什么规范向厂家提出来的,查找了相关的高压套管技术规范,上面有三个表,但都与上表对不上,请高手告诉出处?

另外 我发现国内无论是110kV 还是220kV 变压器 上面的几个表格 基本上相同,不知道这些都出自何处,请高手指点!!!
免费打赏
999abb
2011年03月23日 17:24:01
2楼
这个承受能力是根据什么规范向厂家提出来的,查找了相关的高压套管技术规范,上面有三个表,但都与上表对不上,请高手告诉出处
回复
yao320320
2011年03月24日 08:25:50
3楼
我也是不太清楚,请论坛里的高手指点一二啊 !!!
回复
yao320320
2011年03月28日 08:56:39
4楼
寻高手!
回复