地下室的冷凝水怎么处理?
hfhxhmt
hfhxhmt Lv.2
2006年04月09日 15:46:34
来自于中央空调
只看楼主

用的是VRV,地下一层,有几个室内机离最近的集水井也有60米远,怎么处理?

用的是VRV,地下一层,有几个室内机离最近的集水井也有60米远,怎么处理?
免费打赏
zsj213888
2006年04月09日 21:44:31
2楼
不是有沟通集水井?
回复
zhangfc
2006年04月12日 20:08:28
3楼


利用排水沟就可以了!
回复
darktime
2006年04月12日 23:59:33
4楼
地下室没有作排水?送到厕所/集中后用提升泵直接排到地面阴沟
回复
yangdh8
2006年04月13日 00:04:07
5楼
跟水专业的配合一下。