讨论-断路器的接地线的意义和截面选择
wysh
wysh Lv.13
2006年04月09日 15:31:05
来自于断路器
只看楼主

问题1:断路器接地线的意义,一般框架式断路器都有接地处(ME的抽出式没有)。那么断路器外壳接地的意义何在?问题2:断路器接地线的截面选择。呵呵,明白了问题1的话,这个问题应该也就明白了。讨论的内容需要有出处或者来自标准。有实质内容者加分-最高60。

问题1:断路器接地线的意义,一般框架式断路器都有接地处(ME的抽出式没有)。那么断路器外壳接地的意义何在?
问题2:断路器接地线的截面选择。呵呵,明白了问题1的话,这个问题应该也就明白了。

讨论的内容需要有出处或者来自标准。有实质内容者加分-最高60。
汤逊
2006年04月09日 16:48:27
2楼
高压:
GB/T 11022-1999的5.3规定:每台开关装置的底架上应该设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子,该端子有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应该不小于12mm。接地连接点应该标以GB/T 5465.2中规定的“保护接地”符号。和接地系统连接的金属外壳部分可以看作接地导体。

负荷开关、隔离开关和接地开关的GB均明确规定要符合上述条款,真空断路器没有看到新版标准,不过联想分析一下,应也是有类似的规定。

低压:
GB 14048.2-2001没有相关明确条文,可能因为断路器种类太多,外壳型式不一的缘故吧。
但实际生产框架式断路器的外壳均有接地位置。
GB 50169-92倒是有明确规定,只是这个标准好像废止了?
回复
yhltdcomych
2006年04月10日 11:40:43
3楼
我厂高压断路器或负荷开关均用30*4铜排直接接地,低压都只有柜体接地而,断路器一般没有特别接地,不知可否,请指教
回复
jk_00
2006年04月10日 12:17:47
4楼

GB3906和DL/T404中规定,高压开关柜的金属骨架和安装于柜内的高压电器的金属骨架均应有符合技术条件的接地,并且与专门的接地导体相连接.
可抽出部件应接地的金属部件,在试验位置、断开位置以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时,应保持接地连接。
回复
jk_00
2006年04月10日 12:32:33
5楼


TMY30*4只能满足10KA系统的短路容量要求,显然是小.具体计算可以参见:
http://co.163.com/forum/content/880_304244_1.htm
断路器无论是在试验位置工作位置还是从试验位置到工作位置的过程中都应可靠接地.
回复
yhltdcomych
2006年04月10日 13:05:39
6楼
谢过JK兄赐教
回复
liuli6855
2006年04月11日 08:48:58
7楼
我在生产的短路器公司呆给一段时间,生产框架式断路器的外壳均有接地位置的。
回复
wysh
2006年04月12日 10:48:47
8楼
参与者不多。。。。。。

这么问吧,低压4000A断路器接地线该用多大?
低压3200A断路器接地线该用多大?
低压2500A断路器接地线该用多大?
低压2000A断路器接地线该用多大?
低压1600A断路器接地线该用多大?
低压1250A断路器接地线该用多大?
低压1000A断路器接地线该用多大?
低压800A断路器接地线该用多大?
低压630A断路器接地线该用多大?
低压400A断路器接地线该用多大?
回复
endless_wz
2006年04月12日 13:15:49
9楼
低压4000A断路器接地线该用多大? 2(120*10)
低压3200A断路器接地线该用多大? 2(100*10)
低压2500A断路器接地线该用多大? 2(100*10)
低压2000A断路器接地线该用多大? 2(80*8)
低压1600A断路器接地线该用多大? 100*10
低压1250A断路器接地线该用多大? 80*8
低压1000A断路器接地线该用多大? 80*8
低压800A断路器接地线该用多大? 60*6
低压630A断路器接地线该用多大? 50*5
低压400A断路器接地线该用多大?40*4
回复
wysh
2006年04月12日 16:01:43
10楼
hehe,楼上的没有明白我的意思。我问的是断路器本体接地线大小的选择,而不是系统地排的选择。
回复
jk_00
2006年04月12日 16:10:04
11楼

高压系统接地线按额定短时耐受电流选取,低压系统N线一般等于相线.
回复