麻烦老庄帮我解释下
robert15
robert15 Lv.5
2011年03月23日 13:27:44
只看楼主

SATWE设置里的墙柱折减这项到底怎么选,我们院怎么说不用折减呢?还有我们这是偶然偏心和双向地震都考虑,说是因为PKPM2008版会分开处理2种情况,选出比较大那一种作为结果,是吗?

SATWE设置里的墙柱折减这项到底怎么选,我们院怎么说不用折减呢?还有我们这是偶然偏心和双向地震都考虑,说是因为PKPM2008版会分开处理2种情况,选出比较大那一种作为结果,是吗?
免费打赏
o如梦无痕o
2011年03月23日 14:50:11