剪力墙边缘构件的设置
fengyunsun
fengyunsun Lv.7
2011年03月23日 13:08:39
只看楼主

地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,位于地下室外墙的约束边缘构件与一般约束边缘构件有什么不同?当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层的抗震等级同地上一层,若抗震等级不低于二级时,按规定应设置约束边缘构件,但地下一层的约束边缘构件本质上是对地上一层的延伸,对地下室外墙,有条件时可将一层的约束边缘构件下延一层。

地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,位于地下室外墙的约束边缘构件与一般约束边缘构件有什么不同?
当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层的抗震等级同地上一层,若抗震等级不低于二级时,按规定应设置约束边缘构件,但地下一层的约束边缘构件本质上是对地上一层的延伸,对地下室外墙,有条件时可将一层的约束边缘构件下延一层。
免费打赏
gototop
2011年03月23日 17:39:10
2楼
第一个,顶一下!好资料学习中···
回复
哼哼哈嘿
2011年03月24日 13:08:58
3楼
边缘构件的种类比较多,情况较复杂。
回复
luanqingyan
2011年03月31日 12:50:15
4楼
很多都是实践出来的道理
回复
zhangzhuo1982072
2011年04月25日 11:27:19
5楼
个人认为地下室既然做为上部结构的抗固端,剪力墙约束边缘构件无需向下延伸一层.
回复
jene.1
2011年04月27日 21:14:58
6楼
有几层地下室?抗震等级是几级?
回复
gzs00000
2011年08月18日 22:53:52
7楼
我认为还是延伸一层好点。。规范上好像没有要求延伸的
回复
zl-rgl
2011年09月23日 10:54:07
8楼
嵌固端在地下室顶板时,理论上 地下室不需要再配任何边缘构件,

但新高规和新抗规都明确说明:地下室边缘构件的配筋不得小于上一层。不管嵌固端在哪里

再说,上一层的暗柱也需要一个向下的锚固长度啊

因此地下室边缘构件的配筋同上一层即可以

如果嵌固端在不在地下室顶板时,怎么办呢,
暗柱配筋还是用上一层延伸,不必配约束边缘了。这个问题大家有异议吗 (中国规范的特点就是让人找不到相关规定,然后让名人来解释和补充)
回复
pldkoda
2012年02月15日 16:27:38
9楼
关键是,有时地下室外墙的竖向钢筋比边缘构件的钢筋还大还密,这是应该怎么办?
回复
luolovemi
2014年12月12日 11:45:04
10楼
地下室只有一层,嵌固端在基础顶面,约束边缘构件要延伸至地下一层吗,如果地下一层周边与裙楼相连,截面已经比地上部分对应位置的边缘构件大很多还须设置吗?
回复