求助 没理由的超筋
kthy1986
kthy1986 Lv.5
2011年03月23日 09:30:05
来自于PKPM
只看楼主

一个二层小楼,一层3600。二层4400,一层的荷载都比二层的大,结构是一样的,但是一层梁都没超筋,而二层的很多梁超筋,求高手解答

一个二层小楼,一层3600。二层4400,一层的荷载都比二层的大,结构是一样的,但是一层梁都没超筋,而二层的很多梁超筋,求高手解答
kthy1986
2011年03月23日 10:09:05
2楼
看看二楼恒载下的弯矩图,太奇怪了
回复
gitarfans
2011年03月23日 10:26:03
3楼
很乱,我们也没看过你的模型,所以没法儿给你界定
回复
tyming43
2011年03月23日 10:41:19
4楼
两层的楼基本可以不考虑水平作用,那么你所说的二层应试指的是天面
天面的楼面荷载是比下层的楼面荷载要大得多的,而你所说的一层荷载要比二层的大应试是指梁间荷载也就是线荷载,线荷的变化实际上对梁配筋的影响是不显著的,所以你这里的二层超筋一层却不超筋。
回复
newlt_179
2011年03月23日 12:56:23
5楼
楼主未说明超筋类型,按结构布置图,有可能是抗扭超筋,如果是,建议次梁通长布置,或每跨布置两根次梁.
回复
yhb19820913
2011年03月25日 06:45:32
6楼
从弯矩图上看 框架梁好像没与中间的柱子连接 请楼主检查模型
回复
mecidar
2011年03月25日 10:38:55
7楼
可能是屋面均布荷载更大。另外楼主为何不把次梁拉通做成连续梁呢。
回复

相关推荐

APP内打开