用水泵将水提升到配水井后分配流量至处理系统,由于水位变化很大,最高最低大概有20m,这样的话配水井的进口水压变化也有20m,求教配水井水位会如何变化,水位变化了,配水井此时如何保证分配要求的流量,处了在进口加减压阀外有别的方法吗?
用水泵将水提升到配水井后分配流量至处理系统,由于水位变化很大,最高最低大概有20m,这样的话配水井的进口水压变化也有20m,求教配水井水位会如何变化,水位变化了,配水井此时如何保证分配要求的流量,处了在进口加减压阀外有别的方法吗?
2楼
不明白楼主的问题,水泵从哪抽水?
回复
3楼
从江里面抽水,水泵是潜水泵,没有调速设备,如果水位上涨了,水泵的出水压力就会变大,处了用闸阀或配水井进水减压阀外,有其他简单的办法控制水压吗?
回复
4楼
闸阀最多只能调几米水头?5米?
回复
5楼
1、取落差大江水,流量随压力变化,采用阀门或减压阀来限制流量都是耗能的,况且减压阀不宜
用在原水上,易堵使之失灵。
2、若江面允许,设趸船取水,采用变频器控制可恒量供水。
回复
6楼
潜水泵在江里提水,水泵不随水面浮动,水面高低不该影响到出水啊?
回复
7楼
同意楼上的,配水井的水位是根据处理尾端出水水位及各处理单元水头损失来返推回去,然后来看潜水泵的扬程,只要枯水季水位在水泵最低取水水位以上即可。具体问题还得看你的具体情况分析。
回复
8楼
能不能直接回答富裕的20m水头在哪里被消化了
回复
9楼
参考一下 ,先谢了
回复
10楼
配水井的作用就是稳流稳压,因水源水位变化造成的压力波动都在这里消化了。
回复