电梯前室是否属本层防火分区?其喷淋应按什么危险等级设计?是否应设水流指示器?

电梯前室是否属本层防火分区?
其喷淋应按什么危险等级设计?
是否应设水流指示器?
免费打赏
watel
2002年12月19日 11:21:18
2楼
否。
按建筑物等级
否。
回复
q131427
2002年12月19日 20:07:53
3楼
消防电梯前室是否一定要设喷淋?

再请问楼上。即然前室设了喷头,为什么不用设水流指示器。你的意思是可以将其与其它房间的喷头等一起做为一个系统设水流指示器吧?
回复
zhaoxin
2002年12月20日 00:10:12
4楼
我觉得应该设,可考虑按过道布置喷头,可与本层喷头流量相同并与同层喷头共用一个水流指示
回复
2002wjs
2002年12月20日 19:23:02
5楼
喷规定:每个防火分区应至少设一个水流指示器,既然前室不属于本层防
火分区就应另设水流指示器啊?