彩钢板屋顶的钢懔条上能安装灯具,能否安装吊扇

彩钢板屋顶的钢懔条上能安装灯具,能否安装吊扇
k-2
2006年04月08日 23:49:31
2楼
可以!不过用吊筋就不行了!
回复
ddt9119
2006年04月08日 23:55:46
3楼
真麻烦啊,我问了很多人,就都不行,只能装落地的了
回复
azed_123
2006年04月09日 02:08:56
4楼
装灯具没有问题,不过要问下结构专业,尽量装在主檩条上,
但装吊扇的话估计结构专业不会让你装
回复
bqg
2006年04月10日 12:33:04
5楼
确实要和结构专业商量一下,不过,装在主钢檩条,估计问题应该不大(只是电扇启动时的动稳定大小的事).
回复
sqh1971
2006年04月10日 13:52:46
6楼
可以安装,不过需要以下问题需要解决。
1,防水
2,固定
我们现在施工的地方就是这样处理的
首先在屋顶加钢结构,做好防水,然后予留的2个螺丝插进屋内,上一块钢板吊住吊扇就解决了。很容易施工。
回复
yangtieqiang
2006年04月10日 14:01:21
7楼
可以的,和结构专业商量一下!
回复
yhlrf
2006年04月10日 15:25:45
8楼
装风扇做什么用?
回复
liuyijunyijun
2006年04月10日 16:50:16
9楼
冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件 |
| 输入数据文件: 2 |
| 输出结果文件: LT.OUT |
| 设计时间: 4/10/2006 |
-----------------------------------------------------------------------------

===== 设计依据 ======

建筑结构荷载规范(GB 50009--2001)
冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002)
门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002)

===== 设计数据 ======

屋面坡度(度): 5.711
檩条跨度 (m): 6.000
檩条间距 (m): 1.500

设计规范: 门式刚架规程CECS102:2002
风吸力下翼缘受压稳定验算:按附录E验算

檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢 C80X40X15X2.0

钢材钢号:Q235钢

拉条设置: 设置一道拉条
拉条作用: 能约束檩条上翼缘

净截面系数: 1.000

檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为 1/150

屋面板为两跨或两跨以上面板
屋面板能阻止檩条侧向失稳
构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性

每米宽度屋面板的惯性矩(m4): 0.200000E-06

建筑类型: 封闭式建筑
分区: 中间区

基本风压: 0.400
风荷载高度变化系数: 1.000
风荷载体型系数: -1.160
风荷载标准值 (kN/m2): -0.464

屋面自重标准值(kN/m2): 0.300
活 荷载标准值(kN/m2): 0.500
雪 荷载标准值(kN/m2): 0.300
积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000
检修荷载标准值 (kN): 1.000



===== 截面及材料特性 ======

檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C80X40X15X2.0
b = 40.000 h = 80.000 c = 15.000 t = 2.000
A = 0.3470E-03 Ix = 0.3416E-06 Iy = 0.7790E-07
It = 0.4620E-09 Iw = 0.1129E-09
Wx1 = 0.8540E-05 Wx2 = 0.8540E-05 Wy1 = 0.5360E-05 Wy2 = 0.3060E-05

钢材钢号:Q235钢
屈服强度 fy= 235.000
强度设计值 f= 205.000
考虑冷弯效应强度 f’= 226.173

-----------------------------------------------------------------------------

===== 截面验算 ======

-----------------------------------------------
| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰+0.6风载(压力))组合 |
-----------------------------------------------

弯矩设计值(kN.m): Mx = 7.266
弯矩设计值(kN.m): My = 0.182

有效截面计算结果:
Ae = 0.3016E-03 Iex = 0.2867E-06 Iey = 0.7347E-07
Wex1 = 0.6410E-05 Wex2 = 0.6410E-05 Wex3 = 0.8130E-05 Wex4 = 0.8130E-05
Wey1 = 0.4826E-05 Wey2 = 0.2965E-05 Wey3 = 0.4826E-05 Wey4 = 0.2965E-05

截面强度(N/mm2) : σmax = 1171.175 > 205.000

截面强度不满足! ******

-----------------------------
| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合 |
-----------------------------

弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -2.248
弯矩设计值(kN.m) : Myw = 0.053

有效截面计算结果:
Ae = 0.3439E-03 θe = 0.0000E+00 Iex = 0.3368E-06 Iey = 0.7789E-07
Wex1 = 0.8495E-05 Wex2 = 0.8495E-05 Wex3 = 0.8347E-05 Wex4 = 0.8347E-05
Wey1 = 0.5370E-05 Wey2 = 0.3055E-05 Wey3 = 0.5370E-05 Wey4 = 0.3055E-05

截面强度(N/mm2) : σmaxw = 282.085 > 205.000

风吸力作用截面强度不满足! ******

按门式刚架规程CECS102:2002 附录E 计算:
下翼缘压弯屈曲承载力降低系数: χ = 0.824
垂直荷载引起的下翼缘侧向弯矩: My’= -0.097
下翼缘的稳定性(N/mm2): fstabw = 426.765 > 205.000

风吸力作用下檩条下翼缘的受压稳定性不满足! ******

------------------------------
| 荷载标准值作用下,挠度计算 |
------------------------------

垂直于屋面的挠度(mm) : v = 292.838 > 40.000

挠度不满足! ******

-----------------------------------------------------------------------------
***** 计算不满足 ******

-----------------------------------------------------------------------------
檩条能够承受的最大轴力设计值为(KN): N= 0.000
-----------------------------------------------------------------------------

===== 计算结束 ======