一水管上有三台DC24V电磁阀分别给三个喷嘴供水,用PLC控制继电器再用继电器的NO触点通断电磁阀;;在水管上还缠了AC220V电气伴热带用于保持水温,伴热带由另一个柜子的2P的断路器单独控制,已经工作快三年了,没什么大故障.昨天,突然断路跳闸了,同时还有一个喷嘴没有水,检查发现伴热带和其中一个电磁阀都烧毁了,是巧合呢?还是其中一个先烧毁影响了另一个呢?困惑!!!