求助各位前辈;今天关于DW10的问题抠了一肚气
liu671224
liu671224 Lv.5
2011年03月23日 00:41:34
来自于电站工程
只看楼主

我们公司的大功率低压电动机(55-100KW)的开关是用DW10-600A的空气断路器的,配电变压器是6.3/0.4KV.630KVA的。变压器低压侧主开关也是DW10-1600A的空气断路器(因为我没画图软件所以只好用文字描述,令各位费神了)。1600A空开出线接三相母线(继电保护有速断、零序过流、低电压、过流等保护),母线下来接HD型隔离刀闸、刀闸下来接DW10-600A空开,DW10-600A空开出线接三条长400mm的铝母排、铝母排接电机电缆。测量、保护用的电流互感器装在电缆头与铝母排之间距空开下口有300mm。电机的保护有速断、低电压9秒、过流。问题是更换新的600A空开后带负荷试时(75KW电机),运行几小时后就跳闸、(电机保护没动作.没掉牌)调试和测量过保护值正常没问题、电机也很正常,就怀疑开关问题。班长和几位同事们就商量把空开自由脱扣的三条绝缘拉杆拆掉。我当时反对(理由就是拉杆拆除后空开成了接触器对运行不安全;(1)如果在空开出线处发生短路将失去保护造成越级跳变压器主开关。(2)如果运行当中电缆发生短路故障时刚好保护也失灵或分励线圈断线也会造成越级跳变压器主开关。)他们的观点是:如果发生我(1)的情况时有电机的保护在没事,如果发生我(2)的情况时也没办法是天意。我就是不拆,后来找了电气主管来定夺,他也同意拆了算。搞完以后还说我钻牛角尖。哎!真气人

2011年03月23日 09:26:30
2楼
DW10的热脱扣是可调的调大点不就行了.好好干争取管主管.
回复
lingxuct
2011年03月24日 20:51:37
3楼
楼主说低压电机的保护,都是高压保护的述语,是电气人,不是内行的,且是有分析能力的人!!!

是个刚进工厂的大学生吧?

“电机保护没动作.没掉牌”,75KW电机,你说的掉牌的“牌”是装在哪的?

是电力学校毕业的,实际经验还缺的太多,在没有实际经验时,多看、多听、多分析,再问问自己(当然也可以问肯告诉你的人——当然是能说实话的),他们为什么这样做,事实证明是对的还是错的。如果是错的,他们为什么会犯这样的错误。

当我们的话还不具有“说服力”时,不能与至争论,只能以商量的方法来达到自己的想法,因自己的资历不够,判断能力有限,让人能相信的威力太小了(真理在你这边也一样)。
回复
hello_co188
2011年03月25日 00:04:39
4楼
电动机能运行几小时后就跳闸,电流正常的话,说明系统是没有问题,问题出在断路器上。如果不能进行参数调整,那么在应急的情况下是可以拆除某些部件来紧急运行的,因为要尽量避免因设备停机而产生的损失。
这就是应急处理能力的体现。
回复
liu671224
2011年03月26日 00:31:20
5楼
区管你好!谢你的委婉批评。掉牌就是信号继电器动作后弹出来的红色按钮、它提醒运行人员保护动作了,运行人员要记录下来才可以复归。;我们公司的380V的重要电机就有速断.过流、低电压9秒或0.5秒的。难度速断等只允许用在高压吗?我不是科班出身你抬举我了。作为电气从业人员难道个人经验要凌驾于国家的标准和规范吗?我们应该知道哪些错可以犯哪些不可以犯。违章并不立刻发生安全事故,但发生了事故时肯定在违章。区管你可以看看GB14048.2-2001低压开关设备和控制设备-----低压断路器。我片面地按你的分析就是处理过的故障是经验是事实,设想的东西就靠不住没说服力。那电力系统为什么要搞反事故演习?它也是设想事故出来呀。再问区管会不会发生我(1)点的情况?
回复
hsa8
2011年03月26日 09:30:56
6楼
呵呵,还是要学会沟通哟,楼主的思路还不错,就是方式方法上要多改进。
回复
wyzh9
2011年03月26日 15:39:41
7楼
可能你的DW10-600A断路器的额定电流不是600A的,也可能是断路器质量问题。第一个问题,应该说在正常情况下你是对的,特殊情况下不建议把三条绝缘拉杆拆掉,但是可以考虑把热继电器系统拆除,这样可以保留短路速断系统。
回复
liu671224
2011年03月27日 19:24:16
8楼
、.额定电流是600A没错,可能是我沟通上有问题吧、哎!现在社会上权大于法的事十有八九,混曰子的、维维是喏的大有人在。其实这种开关是属B类断路器(就是有选择性的)它有三段保护:过载长延时(它是直热式的)、短路短延时、短路瞬时。短路瞬时厂家己调好了安匝数用户是改不了的,过载长延时也调不了的,能调的是短路短延时,我当时把它调到1000A左右,他们就说:电机额定电流最多才150A你调这么大干什么,我说我调7.2倍没违规吧!他们说过载是调1.2倍,我说这不是过载用的是短路用的{可以知道他们不懂框架式断路器的使用和要求)。新安装一个电气设备至少也要做参数调整和调试吧!最后带负荷试机三个多小时后就无故跳闸,我们又立即现场处理就发生了上面的事情,可能是快到下班时间吧大家都急着搞完算了,我还是坚持我的观点:跳闸与这三段保护无关可能是机构问题,拆拉杆会构成事故隐患。班里的同事最少也有18年的电工生涯了,连我(1)点的疑虑都说有电机的继电保护在没事的,寒心不?违规的事我不干、就让他们拆。我喷了一句:无知无畏!!!拆了以后也没试就全部走人下班。第二天早上才试、试后也一样跳、时间还短。班长就向领导汇报说是质量问题需要再换一台新的。获批后、班长就没让我去了而叫了另外一批人干。我厚着脸皮跟过去看,跟他们说先别急着换,先调一下搭钓的搭接面行程试一试行不。同事说厂家点了红漆作记号就不许乱动、况且班长已下令换了他不好做,别生事了。我只好灰溜溜走了 (其实我看过这搭钓在合闸后的搭接面少于2mm、由于厂房里震动较大.可能是造成脱钓的现象)。反正在我们公司出了故障查不出头绪的事多的很、都推到质量问题上,
回复
hello_co188
2011年03月27日 22:23:33
9楼

楼上觉得有点很无奈吧!
现实就是这样,不去深究设备的构造,只要会用就可以了。
回复
lingxuct
2011年03月29日 19:10:10
10楼
不明白,信号继电器动作后是有发信弹出红色的指示(好象不叫按钮),信号继电器线圈(电流型)是串联在跳闸回路的,DW10断路器也是靠跳闸线圈跳闸的?

拆掉DW10开关的拉杆,是不是把自动跳闸机构拆除了,“(1)如果在空开出线处发生短路将失去保护造成越级跳变压器主开关”,我没用过DW10的断路器,其短路保护的电磁动作机构是不是靠你说的“拉杆”,不清楚。
回复
liu671224
2011年03月29日 22:04:37
11楼
也难怪区管识多见少,嘴皮厉害,只剩空壳一付!耐看不耐用。断路器里的半月扣听过没有?
回复