我们公司的大功率低压电动机(55-100KW)的开关是用DW10-600A的空气断路器的,配电变压器是6.3/0.4KV.630KVA的。变压器低压侧主开关也是DW10-1600A的空气断路器(因为我没画图软件所以只好用文字描述,令各位费神了)。1600A空开出线接三相母线(继电保护有速断、零序过流、低电压、过流等保护),母线下来接HD型隔离刀闸、刀闸下来接DW10-600A空开,DW10-600A空开出线接三条长400mm的铝母排、铝母排接电机电缆。测量、保护用的电流互感器装在电缆头与铝母排之间距空开下口有300mm。电机的保护有速断、低电压9秒、过流。问题是更换新的600A空开后带负荷试时(75KW电机),运行几小时后就跳闸、(电机保护没动作.没掉牌)调试和测量过保护值正常没问题、电机也很正常,就怀疑开关问题。班长和几位同事们就商量把空开自由脱扣的三条绝缘拉杆拆掉。我当时反对(理由就是拉杆拆除后空开成了接触器对运行不安全;(1)如果在空开出线处发生短路将失去保护造成越级跳变压器主开关。(2)如果运行当中电缆发生短路故障时刚好保护也失灵或分励线圈断线也会造成越级跳变压器主开关。)他们的观点是:如果发生我(1)的情况时有电机的保护在没事,如果发生我(2)的情况时也没办法是天意。我就是不拆,后来找了电气主管来定夺,他也同意拆了算。搞完以后还说我钻牛角尖。哎!真气人
我留意了你这废物区管在其它帖子上的点评。都是把自己撑得高高的,也穷尽一切挖苦、嘲弄的技俩。一付教训人的姿态。其实很多问题都拉不上正题。
回复
13楼
好象楼主和我的脾气差不多,否则也不会“抠了一肚气”了。
想想为什么不采纳,可能是“谁有理”的想法在作怪吧?
回复
14楼
噢!这样彼此礼貌些多好呢!我收回对区管你的过激言论,在此道歉
回复
15楼
不管怎样,先找出无故跳闸的原因才是正道!
回复