【疑问】洗衣机地漏排水管支管上必须设存水弯吗?
telosen99
telosen99 Lv.3
2011年03月22日 20:04:27
只看楼主

请教大家,洗衣机地漏下面必须接存水弯吗,可不可以不设存水弯,规范有没有要求,谢谢大家帮我解答一下。

请教大家,洗衣机地漏下面必须接存水弯吗,可不可以不设存水弯,规范有没有要求,谢谢大家帮我解答一下。
免费打赏
czb29
2011年03月22日 21:29:12
2楼
地漏必须有存水弯啊!要保证水封深度大于50mm
回复
zt_email
2011年03月23日 08:52:07
3楼
洗衣机排水是属于生活废水,向小区污水管网排放的,必须做存水弯防止臭气泛出
单独接阳台雨水的地漏才可以不做存水弯
回复
jian_cong
2011年03月23日 10:12:13
4楼
洗衣机废水因为洗衣粉等(含磷),不能直接排入雨水系统,否则会造成水体污染。
因此必须排入污水系统,根据《建给》强条,是必须带水封的,水封高度不少于50mm。
由于现在很多洗衣机瞬时排水量较大,很多用户反映洗衣机排水时,废水反溢造成阳台漫水。所以我们基本上都是使用直通式地漏(洗衣机地漏篦子),然后接P型或S型存水弯,排入污水系统。
回复
quinn8127
2011年03月23日 10:17:27
5楼
难道没有带水封的洗衣机地漏么?
回复
wh564846602
2011年03月24日 16:18:03
6楼
有洗衣机专用地漏的
回复
水水水12345
2011年03月24日 16:18:27
7楼
不做存水弯就怕臭啊
回复
lindahe74
2011年03月25日 08:57:19
8楼
关于洗衣机地漏有两种做法:1、直通地漏(不带水封)+存水弯。2、专用洗衣机地漏。规范上倾向于第一种。
回复
yumenhu
2011年03月25日 15:33:21
9楼
新规范规定洗衣机废水必须排入污水管网,必须做存水弯防止臭气泛出
单独接阳台雨水的地漏才可以不做存水弯
回复
longzhuo87
2011年03月26日 08:04:26
10楼
要设存水弯的
回复
玟玟
2011年03月26日 17:23:10
11楼
学习学习