【请问】三相三绕组电力降压变压器保护整定基准?
sunyanshi63
2011年03月22日 16:50:21
来自于变压器
只看楼主

请问三相三绕组电力降压变压器,每个绕组的过载保护值是按什么基准值整定的?比如110/35/10KV、63MVA、容量比100%、100%、100%。

请问三相三绕组电力降压变压器,每个绕组的过载保护值是按什么基准值整定的?比如110/35/10KV、63MVA、容量比100%、100%、100%。
免费打赏
lingxuct
2011年03月22日 18:05:38
2楼
各绕组有其本身的额定值,乘上可靠系数、接线系数,除以返回系数就是“过负荷电流”。
回复
sunyanshi63
2011年03月23日 09:55:31
3楼
谢谢回复!
能否给个实际各绕组额定电流值,比如:110/35/10KV、63MVA、容量比100%、100%、100%三绕组变压器。
我对上述三者的关系有些疑惑,想看个实际例子,学习一下。
回复