用可控硅控制电机运行,另外带正常接触器控制旁路。在旁路状态下运行时,可控硅两侧是否可以不加开关或者接触器,使其长期处于带电状态。这样是否会对可控硅造成不良影响?请高手赐教。
用可控硅控制电机运行,另外带正常接触器控制旁路。在旁路状态下运行时,可控硅两侧是否可以不加开关或者接触器,使其长期处于带电状态。这样是否会对可控硅造成不良影响?请高手赐教。
免费打赏
liangct
2006年04月08日 16:30:23
2楼
可以的,但可控硅应该有保护回路,至少要有熔断器,防止过流烧坏可控硅。
回复
62700
2006年04月08日 16:31:13
3楼
可以,可控硅有一定的压降,要注意散热,毕竟电子元件可靠要差。
回复
0香饽饽0
2006年04月12日 13:25:03
4楼
可以是可以,不过最好加开关.因为可控硅必定是电子元件.