请问为什么电流互感器要一端接地?
蓝天白云
2006年04月08日 13:50:40
来自于变压器
只看楼主

不接地就一定会电人吗?设备就会损坏吗?

不接地就一定会电人吗?设备就会损坏吗?
免费打赏
fatomas
2006年04月08日 15:26:23
2楼
防止开路引起的高电压
回复
蓝天白云
2006年04月08日 20:50:52
3楼
我觉得即使接地,二次开路一样会产生高压呀!
回复
mychongqing
2006年04月09日 12:38:16
4楼
可以有用电流互感器保护器洒!专门为二次开路设计的
回复
蓝天白云
2006年04月09日 12:42:43
5楼

好象规程里没有要求用“保护器”,但要求一端接地呀。
回复
zh_yingyu
2006年04月09日 15:00:54
6楼
楼主不是做电气的吧?

CT不能开路PT不能短路常识啊
回复
蓝天白云
2006年04月09日 18:13:32
7楼

我当然知道CT不能开路呀,但一端接地了CT就不开路了吗?这和是不是做电气有关系吗?
请看看题目,我是问“为什么电流互感器要一端接地?”
回复
animalweek
2006年04月09日 18:17:02
8楼
我也想知道
回复
蓝天白云
2006年04月09日 20:05:21
9楼
没人知道吗?
回复
haizhong
2006年04月10日 11:41:16
10楼
防止开路后高电压危害。
回复
hmshzh
2006年04月10日 14:13:52
11楼
期待合理的解答!
回复

相关推荐

APP内打开