转换层上面一层部分被转换的柱子配筋很大,为什么?
yearner
yearner Lv.2
2006年04月08日 11:44:06
只看楼主

计算结果中这些柱子轴压比很小,但是配筋却很大.是因为柱子下端的支承条件变了吗?水平方向的力传递问题?想不清楚……

计算结果中这些柱子轴压比很小,但是配筋却很大.是因为柱子下端的支承条件变了吗?水平方向的力传递问题?想不清楚……
免费打赏
libyan
2006年04月09日 00:25:26
2楼
我认为应该是程序把这一层按照薄弱层考虑了,地震力放大了!(个人意见)
回复
天柱
2006年04月26日 20:57:18
3楼
“柱子轴压比很小,但是配筋却很大”说得过去,因其下无支承,其它高层梁已将力转移,轴力小属大偏压,纵筋会多配。
回复