现有一改造工程,水池已建好,但需新上自动喷水系统和水幕系统,按规范水泵应做成自灌式,但已建好的水池还能穿池壁吗?有什么办法能使它不漏水呢?若不做成自灌式,能通过消防验收吗?谢谢!
现有一改造工程,水池已建好,但需新上自动喷水系统和水幕系统,按规范水泵应做成自灌式,但已建好的水池还能穿池壁吗?有什么办法能使它不漏水呢?若不做成自灌式,能通过消防验收吗?谢谢!
2楼
潜水泵,或DL泵吸入式灌水附加负压罐。
池壁打洞防水方法有:法兰法、膀胀水泥法等,但易使洞口处经常能看到。
回复
3楼
2002wjs大师,生产负压罐的厂家有哪些?还有生产底阀的厂家有哪些?
回复
4楼
自己就可做,罐体有效容积大于起泵前管道内空气容积,罐体底设水泵吸水管,罐体中间设接自水池的吸水管,该管安装要高于叶轮高度,第一次起泵要打开罐顶法兰灌水,缺点是时间长了要补水,不过可用其它方法弥补这一缺点。
回复