22楼
图片中房屋是向一边倾覆破坏的说明结构抗侧刚度不足 房屋建好总会会有 一定的沉降,沉降不均产生结构侧向倾覆测力,如果结构的抗侧刚度不足就会造成,图片中的破换情况。如果抗侧刚度足够 房子可能就只会斜些,但不会破坏,如日本阪神地震(教材中的图片)
回复
23楼
从图片上看整栋楼都出现了问题,而且不止一层
基本上可以判定不是柱子造成,如果是柱子的原因,很难说是整个楼层柱子都有问题,也不能说层层有问题。武汉曾经出现过因为桩在施工过程中被挤歪,然后贸然继续进行上部结构施工,造成整栋楼歪斜。
这样几层的房子,又是桩基础,坍塌很难想象。
能多看一些照片就更好了。
回复
24楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
大概是基础的原因。
回复
25楼
还是蛮严重的
回复
26楼
地基基础出问题了,有一张图片可以看到桩被拔出来的情况。。。
回复
27楼
因为地基的不均匀沉降,造成整个楼的垮塌,可见楼体整体结构很脆弱。大家见到过上海的楼脆脆事件吧,由于基础问题,整栋楼倒下,但主体完好。由此可见这栋楼上上下下都是纸糊的。
经过认真思考,我认为本工程不是框架结构,而是砖混结构。你看楼下摆放的红砖,外观看都不合格,估计抗压强度很低,经过7层楼梯自重就整体倒塌了,典型的抗压强度不足。
1.如果是框架结构,仅仅是楼下几层柱梁破坏倒塌,但是楼顶的柱梁会依然立在那里,能看到突出的柱梁支撑体系。
2.由于柔性材料和刚性材料的变形不一致,柱子和填充墙会分开,不是整体倒下,还能看到比较完整的立面贴砖.
所以此楼应为砖混结构,且开间大,窗间墙少,稳定性差。
[
本帖最后由 dfjdsj 于 2011-3-23 16:36 编辑 ]
回复
28楼
这个明显是地基出了问题
看报道说是建在了以前是鱼塘的回填土上
这个估计是没做桩基础,也没做地基处理
然后地基土泡水土软~就往一边倒了~
回复
29楼
一片狼藉
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
30楼
看着怎么像是城中村楼
是不是又是 不用设计 直接施工
应该是地基或柱子出了问题
回复
31楼
肯定是基础没弄好啊 才造成他坍塌
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复