关于喷头与梁的间距,急
zrhljj
Lv.3
2006年04月08日 10:25:44
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
请问是a决定b,还是b决定a
请问是a决定b,还是b决定a
免费打赏
cxh_0722
2006年04月08日 11:21:46
2楼
因为喷头到顶板的距离(75~150MM)及梁的高度都是固定的,所以应该是由A来定B吧,移动喷头位置,或者增设喷头
回复
saerka_rock
2006年04月08日 12:04:46
3楼
新规范出来了,b也是可以调的了,确有困难时喷头溅水盘距顶板可以为550mm。其实2者是互为影响的,在布喷头时,b一般是固定的,在按b布置来确定b的范围,当a必须超出规范允许范围的时候,就需要调整b值,这时根据你所能满足的a’值,看它在表中对应的b’值是多少,如果b’很大,超出表格允许时,就需要在梁下增设喷头了!