整个机壳全结霜了
明显是回气带液了
水温几度了?
回复
3楼
我试机时的水温是12度,降到7度时已经结霜很多了。设备定做时的要求是:5—6小时一吨水从45度降到2度。压缩机出液管开机后一直保持在35度左右,水冷却塔不要都可以了。我对制冷也是新手请大家帮忙分析下
回复
4楼
设备是自制的吧、设计有缺陷。蒸发器小了膨胀阀也可能调节不到位。提个建议;再串联一组蒸发器。即可缓解。不然的话效率很差。
回复
5楼
好像没有膨胀阀。只有几圈细管
回复
6楼
那是毛细管,毛细管的长度及管径是要经过计算或实验的。想当然要出错的。
回复
7楼
同意这个观点。应该是毛细管不匹配。
回复
8楼
照片不完整,看样子应该是有膨胀阀的。如果有膨胀阀,阁下先把膨胀阀调小一些试试,看情形能不能缓解一些。
压缩机排气温度没想到能这么低,
回气应该是带液。
回复
9楼
看情况肯定是回气带液了,节流机构没有选择好,建议重新估算毛细管的长度,要不制冷量肯定是达不到要求而外面要结霜的。
回复
10楼
机组的匹配有问题吧
从目前的情况看,蒸发器的供液量与换热量不匹配。进入蒸发器的液态制冷剂得不到充分热交换,无法充分吸热蒸发气化
从你的设计要求来看,5小时1吨水,相当于0.2吨/小时,也就是每小时要把0.2吨的水从45度降到2度。根据公式G=Q/(1.163 *△T) G是水流量(吨每小时) Q是热量(KW) △T 是水温差(摄氏度) 0.2=Q/(1.163*43) Q=10KW 制冷量需要10KW
但是,从照片上来看,水热交换器很小(比你压缩机也大不了多少),估计进出水温差也挺大的吧。
回复
11楼
G=Q/(1.163 *△T) G是水流量(吨每小时) Q是热量(KW) △T 是水温差(摄氏度) 那式中的1.163是水的定压比热吗? 能解释一下问什么取得是1.163吗?
回复