新压缩机安装遇到的问题
mcgrady911
mcgrady911 Lv.2
2011年03月21日 22:22:24
来自于制冷技术
只看楼主

我最近新安装了压缩机,但是低压一直拉不下来,制冷效果没有原来快,也没有原来冷,我仔细检查过了,氟利昂够,没有漏点,压缩机油量正常,膨胀阀调节到位,压缩机工作时工况很好,声音.温度都很好,我想会不会是新机器有个磨合期,请各位赐教!

我最近新安装了压缩机,但是低压一直拉不下来,制冷效果没有原来快,也没有原来冷,我仔细检查过了,氟利昂够,没有漏点,压缩机油量正常,膨胀阀调节到位,压缩机工作时工况很好,声音.温度都很好,我想会不会是新机器有个磨合期,请各位赐教!
免费打赏
feng323134
2011年04月04日 10:47:01
22楼
两个原因:1,新压缩机比原压缩机排气量小,型号不对。
2,长时间停机,周边及维护结构温度上升,降温有个时间段,统计一下各个运行参数,与原先的各项参数比对一下,再进行分析。很快就会找出原因。很不错!
另外确定膨胀阀有没有问题。
回复