高规中规定了消火栓的水量由室内和室外的消火栓用水量的和决定,那是不是室内消防水池的容量也是室外和室内的总和呢,但是一般的图纸上,消防水泵都是直接为室内的消火栓供水,那把室外部分的用水量算进去的作用是什么呢,比如一个一类高层的消火栓水量的40,那我选两台40的消防泵,一用一备就可以了,但是我不知道这和室外部分的消防有什么关系,是不是就是加一个消防车取水口就是表示提供了室外的消防用水量了我看还有的设计是把室内和室外消防泵分开,室外消火栓泵为室外管网供水
高规中规定了消火栓的水量由室内和室外的消火栓用水量的和决定,那是不是室内消防水池的容量也是室外和室内的总和呢,但是一般的图纸上,消防水泵都是直接为室内的消火栓供水,那把室外部分的用水量算进去的作用是什么呢,比如一个一类高层的消火栓水量的40,那我选两台40的消防泵,一用一备就可以了,但是我不知道这和室外部分的消防有什么关系,是不是就是加一个消防车取水口就是表示提供了室外的消防用水量了
我看还有的设计是把室内和室外消防泵分开,室外消火栓泵为室外管网供水
不知道这样的问题究竟怎么处理
12楼
至于吗??人家只不过问了个自己不明白的问题而已,如果都像某些人的态度,那论坛何论?何谈?
回复
13楼
回楼上YYQDUDU,我觉的用室外消火栓加压泵是有点浪费,但有时不好用时,只有设加压泵了.
不知各位大侠如何看待设置室外消火栓加压泵?
回复
14楼
室外消火栓一般不需加压泵,室外消火栓的主要作用是火灾时为消防车提供水源。只要地下水池的设置高度可以满足消防车水泵的吸程就可以不设,只设吸水井就可以了。如果消防水池的设置超过了消防车水泵的吸程,最好将室外消防用水量单设。
回复
15楼
那一些公建的地下消防水池都设在负二层就基本上都要加压水泵了
回复
16楼
大家都是同行,不要动不动就晕。也许别人表达的时候没讲得好。作为本专业的人来讲,这些常识问题不可能会搞错的。
回复
17楼
消防给水有室外和室内之分,你所说的40是仅为室内,一类高层还有室外消防用水量为30l/s,两者之和为70l/s,按火灾延续时间为两小时或三小时计算出来的用水量为消防水池的有效容积。如果室外消火栓由市政管网供水的话,消防水池的容积应减掉30l/s的水量。
回复
18楼
室外消防栓泵如何启动啊?又没有启动信号按钮,如果火灾的时候手动启动,室外消防栓又没开启,管网不是处于处于封闭加压状态?
回复
19楼
同意14楼的观点。室外消火栓一般不需加压泵,室外消火栓的主要作用是火灾时为消防车提供水源。只要地下水池的设置高度可以满足消防车水泵的吸程就可以不设,只设吸水井就可以了。如果消防水池的设置超过了消防车水泵的吸程,最好将室外消防用水量单设。
回复
20楼
但确有很多设计者设计时在泵房中考虑了室外消防水泵,个人认为只留一个消防车取水口(在满足消防水泵吸程的情况下)就可以了。
回复
21楼
在02年提出的这个问题, 估计到现在应该摸清楚了吧~·
回复