高规中规定了消火栓的水量由室内和室外的消火栓用水量的和决定,那是不是室内消防水池的容量也是室外和室内的总和呢,但是一般的图纸上,消防水泵都是直接为室内的消火栓供水,那把室外部分的用水量算进去的作用是什么呢,比如一个一类高层的消火栓水量的40,那我选两台40的消防泵,一用一备就可以了,但是我不知道这和室外部分的消防有什么关系,是不是就是加一个消防车取水口就是表示提供了室外的消防用水量了我看还有的设计是把室内和室外消防泵分开,室外消火栓泵为室外管网供水

高规中规定了消火栓的水量由室内和室外的消火栓用水量的和决定,那是不是室内消防水池的容量也是室外和室内的总和呢,但是一般的图纸上,消防水泵都是直接为室内的消火栓供水,那把室外部分的用水量算进去的作用是什么呢,比如一个一类高层的消火栓水量的40,那我选两台40的消防泵,一用一备就可以了,但是我不知道这和室外部分的消防有什么关系,是不是就是加一个消防车取水口就是表示提供了室外的消防用水量了
我看还有的设计是把室内和室外消防泵分开,室外消火栓泵为室外管网供水
不知道这样的问题究竟怎么处理
免费打赏
liu ying
2002年12月16日 21:41:39
2楼
是在设计的消防水池顶板上加一个消防车取水口就行了,室外消火栓用水主要靠消防车上的水泵加压供水。
《高规》还有规定说:若室外自来水管网能满足室外消防用水,可不设计室外消防用水量。这样室外消火栓加压就使用水泵接合器由消防车上的水泵加压供水了。
回复
yyqdudu
2002年12月16日 21:45:05
3楼
但是怎么样才算室外管网能满足室外消火栓的用水量,这里有没有一个量化的东西呢
我们这里设计好象是规定死了的,一类高层的消防水池就是864立方,我觉得太浪费了
回复
liu ying
2002年12月16日 21:58:30
4楼
不论是一类还是二类,若室外管网供水不能满足,应该设计室外消防水量。一类、二类
只能是消防水储量的时间上2小时或3小时的区别,而不能作为设计室外消防水量的必然条件,衡量室外管网供水能不能满足要求,这要由平时市政给水管网是否常有水,说白了就是生活用水很少间断,只要不断水就行。另外这个尺度也由当地消防审批部门掌握。
回复
sapi
2002年12月17日 10:27:30
5楼
室外消火栓用水主要靠消防车上的水泵加压供水? 我晕!
回复
watel
2002年12月17日 11:20:19
6楼
楼上的:晕得其所~
回复
linyinong
2002年12月17日 14:06:49
7楼
我也晕!^!^
回复
yyqdudu
2002年12月17日 21:15:02
8楼
但是规范上明确说了消火栓按3小时算
回复
q131427
2002年12月18日 11:26:55
9楼
几位晕者,我不知道你们为什么晕?我认为其实lin-ying的意思是:室外消火栓的用水由室外管网供水,由消防车从其栓取水加压灭火。并不是说消防车供室外消火栓用水。
回复
2002wjs
2002年12月18日 14:00:57
10楼
我也被说晕了,不过,自来水能保证的,不贮存室外,一旦贮存了室外,就应设吸水井或室外消火栓加压管道系统。
回复
yyqdudu
2002年12月18日 20:47:42
11楼
我看过一个设计是消防泵两套,一套提供室内消防水量,一套提供室外消防水量,不知道这样的做法怎么样?好象太浪费了一点。