高规中规定了消火栓的水量由室内和室外的消火栓用水量的和决定,那是不是室内消防水池的容量也是室外和室内的总和呢,但是一般的图纸上,消防水泵都是直接为室内的消火栓供水,那把室外部分的用水量算进去的作用是什么呢,比如一个一类高层的消火栓水量的40,那我选两台40的消防泵,一用一备就可以了,但是我不知道这和室外部分的消防有什么关系,是不是就是加一个消防车取水口就是表示提供了室外的消防用水量了我看还有的设计是把室内和室外消防泵分开,室外消火栓泵为室外管网供水
高规中规定了消火栓的水量由室内和室外的消火栓用水量的和决定,那是不是室内消防水池的容量也是室外和室内的总和呢,但是一般的图纸上,消防水泵都是直接为室内的消火栓供水,那把室外部分的用水量算进去的作用是什么呢,比如一个一类高层的消火栓水量的40,那我选两台40的消防泵,一用一备就可以了,但是我不知道这和室外部分的消防有什么关系,是不是就是加一个消防车取水口就是表示提供了室外的消防用水量了
我看还有的设计是把室内和室外消防泵分开,室外消火栓泵为室外管网供水
不知道这样的问题究竟怎么处理
22楼
室内外消防用水量的计算,一般如有两个水源,室外水源可以满足室外消防用水量,且压力足够的话,消防水池可不考虑室外消防用水量,反之则计入,室内消防用水量是需要计入消防水池的。
回复
23楼
如市政管网压力达不到供应消防车补水时压力要求,室外消防管网管单独设加压泵,至于水池,可各建或分建,得从技术经济方面着手了,这是最原始的从技术上考虑的措施!
回复
24楼
消防水池容积问题有两个因素:消防时室内室外同时用水,要满足火灾时间、消防水量秒流量(室内室外总和),同时消防水池在火灾延续的时间内能补充多少水量,两者的差即为水池的设计容积。火灾延续时间内补充的水量可以是市政管网也可能是其他水源。
还有一种情况室外消防是采用的市政管网另外
回复
25楼
还是很
晕得到啊
回复