冷柜,如何解决冷凝问题?
zdbbaby
zdbbaby Lv.6
2011年03月21日 20:58:30
来自于制冷技术
只看楼主

T型气候下,嵌入式冷柜。除正面外,其余全部被封闭完全,采用翅片冷凝器,轴流风机,如何令到热气带出?因空间限制,底仓位置比较狭小。希望对风机比较有研究的高人,给点意见,选择何种结构的风机,可获得较高的压头?

T型气候下,嵌入式冷柜。除正面外,其余全部被封闭完全,采用翅片冷凝器,轴流风机,如何令到热气带出?因空间限制,底仓位置比较狭小。希望对风机比较有研究的高人,给点意见,选择何种结构的风机,可获得较高的压头?
免费打赏
fengxiang1025
2011年03月22日 09:43:33
2楼
风机不是太关键,关键是充足进风量及良好的排风,气流要下进上出。尽可能加大仓底进风面积。
回复
qq602034605
2011年03月22日 13:50:39
3楼
新风从前出风栏吸入,经冷凝器到风机,再从前面出风栏吹出。吸风与吹风要隔开,形成风道。
回复
zdbbaby
2011年03月22日 23:29:06
4楼


赞同,关键是一般风机,无法获得足够的压力,将热风带出风栅。因为空间狭窄,热风又经过一系列阻挡,无封闭导流风道,实在是困难重重。
回复
amyshmyly
2011年03月23日 09:20:39
5楼
学习学习!呵呵!
回复
qq602034605
2011年03月23日 16:59:56
6楼
我目前正在做这样的试验。大家可以一起探讨。
我用的是轴流风机,140*140*25MM的尺寸,风机离侧板只有40MM,吸风空间很小。
经过多方面调试,制冷差不多了。但是噪音较大,风机在压缩机后盖板、侧板、底板间形成共鸣。明天用PV棉贴在板金上试试。
回复

相关推荐