大的工业用户为什么不能采用10KV进户
ask1313
ask1313 Lv.6
2006年04月07日 22:42:04
只看楼主

我这里有一个装机容量达8000KVA的粮油深加工企业,当地电业部门要企业采用35KV进户,而企业考虑投资成本,对于可不可以采用10KV进户,存在疑问。 请各位高人给以指点

我这里有一个装机容量达8000KVA的粮油深加工企业,当地电业部门要企业采用35KV进户,而企业考虑投资成本,对于可不可以采用10KV进户,存在疑问。
请各位高人给以指点
xw8765@co163
2006年04月07日 23:57:44
2楼
一般超过3000KVA,供电部门就建议作35KV,主要是供电部门的10KV级用户多,10KV的供电容量有一定的限制,大用户都占容量了,其它小用户用电不好解决!
回复
zhongmx
2006年04月08日 09:48:52
3楼
这要看各地的供电局要求,我这7000KVA还是采用的10KV供电.
回复
bqg
2006年04月08日 10:22:52
4楼

同意,我这5200KVA还是采用的10KV供电
回复
hkgd8848
2006年04月08日 13:08:43
5楼
这个容量两个电压等级都可以适应,要看企业的经济能力当地的供电企业的能力了。对于高电压等级,企业的一次投资大,但运行费用低一些(相对10KV),基本电费和电价都低,长期运行肯定经济。但是供电企业也有问题,如果主变10KV侧容量不足,那么也会要求大用户上高电压等级。
回复
ask1313
2006年04月09日 21:40:01
6楼
我懂了
回复
zouys
2006年04月09日 22:04:01
7楼
超过3000KVA要改35KV?我们厂有16000KVA容量干吗从35KV改成了10KV?
回复
ztszhou
2006年04月10日 08:20:20
8楼
主要都是看供电局的决定。他要你用那种,你得有哪种。
回复
汤逊
2006年04月10日 09:03:58
9楼
回复
davidelec
2006年04月10日 09:07:10
10楼
呵呵,只能这样了.首选10KV,供电局说不行,那你只好改吧.
回复
石大头
2006年04月10日 09:27:45
11楼
供电企业的技术人员,并不都是脓包对于多大容量的用户该用什么等级的供电电压得要根据用户的实力和供电线路的用户容量的大小!!