我这里有一个装机容量达8000KVA的粮油深加工企业,当地电业部门要企业采用35KV进户,而企业考虑投资成本,对于可不可以采用10KV进户,存在疑问。 请各位高人给以指点

我这里有一个装机容量达8000KVA的粮油深加工企业,当地电业部门要企业采用35KV进户,而企业考虑投资成本,对于可不可以采用10KV进户,存在疑问。
请各位高人给以指点
免费打赏
chao.99
2006年04月10日 09:46:56
12楼
有35KV/0.4KV的变压器对吗!
回复
dsy123456
2006年04月10日 12:00:11
13楼

对啊
回复
dsy123456
2006年04月10日 12:01:12
14楼


有什么原因吗?
这么大容量还改成10kV。
想了解下详情。。。。。。
回复
hys_nc
2006年04月10日 13:25:03
15楼
每个地方供电公司所允许的10kv的供电容量会有所不同!
而且也跟供电负荷性质有关系!有些大型的冲击性负荷设备可能会作35kv供电!
回复
mrlqt
2006年04月11日 00:20:40
16楼
您是哪里呀 为什么对用电大户还这么苛刻 我们加补偿把功率因数满足他们要求就可以了吗 要补偿方面的帮助请与我联系 邮箱mrlqt@163.com
回复
konggu21
2006年04月11日 09:12:19
17楼
我们这里是7000KVA用10KV进线,因为10KV的一次投入资金少,所以单位为了节省一次的投资选用了10KV其实供电公司也建议用35KV的,说那样供电质量高。我们这里最近就老出现高压过高,最高时高压到了11.2KV,波动比较大。
回复
ljs1399
2006年04月11日 23:38:03
18楼
要根据系统容量来确定.系统容量小就不能采用10KV进户.大就可以采用10KV进户.
回复
zouys
2006年04月14日 20:15:24
19楼

其实原因很简单,我们单位旁边兴建了一座110KV/10KV二级降压站 为了供电经济,我们就只能花不小的代价更换所有主变了。不过可以理解,好处也不少嘛。
回复
woniu888
2006年04月14日 21:15:42
20楼
哈哈!原来如此!
不过一般35KV的电要比10KV的便宜,所以供电局就^^^^^^
回复
hustzxf
2006年04月14日 21:32:31
21楼
供电局既然要求采用35KV肯定有道理了,可能你们公司离电站远。想想看,8000KVA满负荷运行10KV侧电流就是461A,一台1250A的断路器能带几家这样的大户?得用多大的电缆引线,用35KV对供电局要经济一些,供电局网络规划也许就没备把10KV供给这么大需求的用户。