[求助]钢筋混凝土内镀锌钢管如何连接?
chinaups
chinaups Lv.3
2011年03月21日 19:40:59
只看楼主

施工单位提出混凝土内的镀锌钢管可以套管焊接,但是这一点违反了强制条文,但施工单位认为混凝土对钢管具有防腐保护作用,即使破坏了镀锌层也不影响使用。有人又认为丝接镀锌钢管同样也存在漏浆堵塞钢管的问题,因此丝接也不是合适的选项。请问究竟要如何操作才能满足电气性能和规范条文要求??

施工单位提出混凝土内的镀锌钢管可以套管焊接,但是这一点违反了强制条文,但施工单位认为混凝土对钢管具有防腐保护作用,即使破坏了镀锌层也不影响使用。

有人又认为丝接镀锌钢管同样也存在漏浆堵塞钢管的问题,因此丝接也不是合适的选项。

请问究竟要如何操作才能满足电气性能和规范条文要求??
免费打赏
sudukay
2011年03月21日 20:28:07
2楼
丝接会漏浆?问题严重了!
回复
lingxuct
2011年03月21日 21:46:31
3楼
民建中的什么强条,镀锌钢管不能焊接,且可以(套)丝接,真不知道是什么逻辑?

焊会破坏镀锌,套丝不会吗?!焊过后防腐不行吗,为什么套丝可以?

焊接倒不可能漏(水泥)浆,套丝的肯定会漏(水泥)浆(只是多少而已!)。
回复
dianqipanli
2011年03月22日 21:23:38
4楼
这一条规定是不太合理,但是还得执行;新规范下来后,省里办班学习,老师据说是参与编制规范的专家。我的一位哥们有幸参加,提问为何有此条?老师解答:因为焊接破坏镀锌层,影响防腐。学生问:刷防腐漆。老师:管内壁无法刷上。学生问:那么非镀锌钢管明配时可以焊接,防腐漆焊接时不是也被破坏了吗?老师:可以在焊接处补上。学生:可是管内的防腐漆补不上了。老师:既然规范规定了,大家还是得执行。
不过,现在一般都使用紧定式镀锌钢管,如果材料质量合格,施工工艺注意,效果还是可以的。丝接施工麻烦,还得用厚壁钢管,做跨接线。
回复
chinaups
2011年03月22日 23:03:31
5楼
我想知道,如果在混凝土内暗敷设,是否就可以套箍焊接镀锌钢管呢?
回复
panlizuanyong
2011年03月23日 05:40:04
6楼
按照规范不可以,不过,如果当地质检部门、监理、建设方不管,那就.........。
内蒙一个城市,当地质检部门专门要求必须套管焊接,理由是,可靠。不过,作为质检部门,胆子也够大的。(头五、六年,现在是否还是如此,不知道)
回复
米克
2011年03月23日 09:03:36
7楼
丝扣连接。漏泥浆是多虑了。
回复
chinaups
2011年03月23日 20:57:50
8楼
最后和施工单位商议:混凝土内暗敷设的镀锌钢管套箍焊接,明装敷设的镀锌钢管采用丝扣连接。
回复
nanhu006
2011年03月24日 11:22:26
9楼
还有这么多的道道
回复
qoqodu
2011年03月24日 13:22:03
10楼
我觉的厚壁钢管可以焊接,然后处理管内部分,管外在砼内可以不管防腐
回复
muyuyao
2011年03月24日 14:48:51
11楼
钢筋混凝土内用镀锌钢管有点浪费,且因为内壁不如SC管光滑,花钱不得好!!!

厚度大于2毫米的金属电管(SC、TC、JDJ、镀锌钢管)应该都可以套管直接!!!