有关砖混结构中,梁的配筋计算问题。
冰月在风中
2011年03月21日 17:17:22
来自于砖混结构
只看楼主

在砖混结构中,一些梁的计算是应该按简支梁来算,还是按一般的梁计算啊,两种情况下的计算结果,有很大区别。简支梁计算时,底筋一般很大,但负筋都相当于构造配筋了。这个问题一直在纠结,我目前都是取的两者较大值,应该会有些浪费,请各位同仁给个意见!!!!

在砖混结构中,一些梁的计算是应该按简支梁来算,还是按一般的梁计算啊,两种情况下的计算结果,有很大区别。简支梁计算时,底筋一般很大,但负筋都相当于构造配筋了。这个问题一直在纠结,我目前都是取的两者较大值,应该会有些浪费,请各位同仁给个意见!!!!
免费打赏
wudinaoke
2011年10月21日 10:58:19
32楼
学习了 新手路过
回复
likaijun1215
2011年10月22日 10:51:49
33楼
用手算验算下了
回复
宋工2018
2011年10月24日 10:54:08
34楼
2. 各层的结构布置图,包括:
  (1)、预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250, 混凝土C20.应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
回复
结构小虫
2011年10月26日 17:30:55
35楼
砖混结构中的梁一般按照简支梁计算,但是有的时候是悬挑梁,和连系梁就不能按照了。
回复
sy001young
2012年01月10日 23:23:30
36楼
一般都按简支梁计算
回复
姻花易冷
2012年01月30日 10:27:14
37楼
梁采用简直计算 但应该注意上部配筋要大于下部钢筋的0.25倍数的
回复
姻花易冷
2012年01月30日 10:28:10
38楼
大于4.8米要设置凉垫,大于6米要设置壁柱等措施
回复
yangkeqiang2010
2012年07月10日 14:39:12
39楼
请教下,砖混上的梁配筋结果一般从哪里看?
回复
kewei080621
2012年08月09日 10:38:47
40楼
简支梁啊,上部钢筋按照构造配筋确定
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2012年11月13日 08:14:45
41楼
上面说的很正确 由于现行规范没有局部框架了 所以 在砖混里面都是简支梁 目的就是不能把弯矩传出去 墙体的受弯能力很弱 所以不管是大梁还是什么 都按简支梁计算 只是支座要满足要求 一般设墙垛和梁垫
回复

相关推荐

APP内打开