现在在做一个多层,相邻的两栋连在一起,一直到四层才分缝。首层,二层是大超市,上面除了外墙边的所有柱子都要转换掉。去年本科毕业的,第一次做转换结构,而且要转换这么多柱子,一下子需要学习的东西太多了,又没有师傅带,工程又很赶,规范对多层的转换结构也没有明确的规定,感觉好力不从心。别人都说要对自己的设计的图纸有信心,可我真的没有底气……
试算一次,看了一下结果,头大了……
回复
4楼
几层?多高?按高规的要求做也可以。转换的较多的话,建议用两个计算软件计算。
按规范来,也可以请教其他院的同行。
回复
5楼
六层,19米多高,(不考虑楼梯间塔楼).是双塔结构.在转换的那层基本上除了转换梁就没有其他梁了.有的转换梁的跨度有13米多.用PKPM计算,(我现在也只会用这个).有的转换梁超筋,看了以下分析结果是因为截面不合理,调到梁的截面1000X2000MM,才不超了.结果我们这的头儿看了一下说梁太高了,要调小,现在正在改.
想问一下:上面是两个小柱,下面合并为一个大柱,建摸时把大柱简化为两个小柱,之间用剪力墙连起来可以吗?谢谢!
回复
6楼
是有点复杂哦。
回复
7楼
看到论坛上有人说将两个小柱子之间的梁直接删去,试算了一下,好像不对。感觉应该是输入一段层高的梁合适一些。
回复