传一套完整的门式刚架施工及加工详图让大家指点指点
lw3568
lw3568 Lv.2
2006年04月07日 20:42:53
只看楼主

高手们一定要多提意见

高手们一定要多提意见
96b8096a56f622707515.rar
1.4 MB
立即下载
免费打赏
lw3568
2006年04月08日 08:46:30
2楼
怎么没人欣赏
回复
lw3568
2006年04月08日 08:47:53
3楼
下载后请大家提点宝贵意见
回复
smartguoyong
2006年04月08日 09:41:51
4楼
看了你的图,感觉还很不错,感觉不足之处如下
1、在结构布置图中,好象没有看到系杆,门规里边有这方面的规定,
2、地脚螺栓用M20的,是否符合规范?(个人看法)
3、没有看到有抗剪健,6M24的地脚螺栓好象抗剪不够。
以上全是个人意见,如有*****,请多包涵
回复
lhdx9910
2006年04月08日 10:29:55
5楼
下来看看再说把,大家互相交流学习
回复
lw3568
2006年04月08日 11:51:46
6楼
回4楼
其一:刚性系杆在门规里边确有这方面的规定,但像我们在钢结构生产厂家当设计首先得考虑方案的经济性,能达到它的使用功能,能省则省。
其二:6M24的地脚螺栓抗剪问题在ps2000中不需要增设抗剪件,但在pkpm中当你设计任意一个柱脚是都需增设。
多谢提出宝贵意见,希望能多多交流
回复
smartguoyong
2006年04月10日 11:14:11
7楼
楼主老兄:
你的想法和要表达的意思,我完全明白,既然门规里边有规定,那就应该执行,而且,你的这个方案各跨高低起伏,我认为还是加上好,
其二、在安装的过程中,吊装会产生扭曲变形,没有系杆,怎么调整呢?
其三、没有系杆,整个结构是靠檩条和支撑来维持空间稳定的,那么你的刚性檩条好象也没有在图上体现,
其四、提醒老兄,软件的计算有时候是有局限性的,宁可信其有,不可信其无。