今天帮别人审个私人设计(私人设计在我们院出图),采暖系统属上供下回单管垂直连接,在供水管上缺少坡度及坡向,打电话问其本人标注坡度及坡向,但是她解释采暖管道无坡度敷设,她做了十多年一直都是这么做的,审图事物所审图的时候也未提出过,但是我查〈暖规〉上说采暖管道宜设0.003的坡度,不得小于0.002的坡度,请问谁做过无坡敷设的采暖管道? 排气又是怎么排的? 不会是用很多排气阀吧? 请有经验的同僚告知这样是否可行?
今天帮别人审个私人设计(私人设计在我们院出图),采暖系统属上供下回单管垂直连接,在供水管上缺少坡度及坡向,打电话问其本人标注坡度及坡向,但是她解释采暖管道无坡度敷设,她做了十多年一直都是这么做的,审图事物所审图的时候也未提出过,但是我查〈暖规〉上说采暖管道宜设0.003的坡度,不得小于0.002的坡度,请问谁做过无坡敷设的采暖管道? 排气又是怎么排的? 不会是用很多排气阀吧? 请有经验的同僚告知这样是否可行?
12楼
我也遇到过梁过高,窗户顶到梁上的问题,但是提出来之后建筑都帮忙考虑把窗户降低了200mm左右,管道还是设置了坡度.以前有过采暖管道档窗户的问题,而且施工也做了,看起来真是难看,也不知道那个设计人是怎么想的? 也许是交圈的时候没有认真对待.还是细心点好啊,不会让自己丢面子.
回复
13楼
一般来说:采暖管道的敷设,应有一定的坡度。对于热水管、汽水同向流动的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003,不得小于0.002;立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.0l;对于汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005。且坡度坡向要符合安装规范要求,如果采暖系统管道坡度安装的不合理,会使管道出现鼓肚,在其内部产生气塞,堵塞或减小了该管段的流通截面积,从而引起局部不热。这时应调整管段坡度,使其符合设计要求的坡度及坡向。
当受条件限制时,热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度敷设,但管中的水流速度不得小于0.25m/s。此时应完善排气装置.
回复
14楼
我感觉不行,这样排气就不顺利了,不利于水的流动.除非它在每组散热器上设手动排气阀.
回复
15楼
要有一个合理的坡度的,否则无论是流速还是水压,都容易导致出现相关问题。
中国供热信息网-供热采暖第一网 http://www.ourheating.com
回复
16楼
没有坡度,水平也可以.因为施工单位在施工过程中会自觉给你按规范施工。但实际如果都没坡度,供暖质量肯定不好。
回复
17楼
无坡敷设不利于气水分离。我曾经做过一个类似工程,就是给水干管坡度没有达到规范要求,结果使用时管道中带气运行,发出不是满管流的哗啦哗啦的噪音,但排气阀打开排出的是水,最后没办法进行了改造加大坡度后解决问题。
回复
18楼
无坡度我认为不是不行,只要流速不是太低.
如果设计有坡度,在施工时,即使没有达到设计坡度也会尽量按装成顺坡,如果没有设计坡度,施工队很难保证将管线安装成完全水平状态,这样就会造成局部存汽.特别是管路的末端极容易出现气堵.
所以有条件时,还是要按有坡度来设计.
回复
19楼
<<采暖通风与空气调节设计规范>>第3.8.18条,采暖
回复
20楼
<<采暖通风与空气调节设计规范>>第3.8.18条,采暖管道的敷设,应有一定的坡度.对于热水管,汽水同向流动的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003,不得小于0.002,立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01,对于汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005.如因条件限制,热水管道(包括水平单管串联系统的散热器边接管)可无坡度敷设,但管中的水流速度不得小于0.25m/s.
回复
21楼
这样的设计还是第一次听说,不过看了上面大家的解答学习了不少~
回复