采暖管道无坡度敷设是否可行?
qfsmy
qfsmy Lv.4
2006年04月07日 18:04:55
来自于采暖供热
只看楼主

今天帮别人审个私人设计(私人设计在我们院出图),采暖系统属上供下回单管垂直连接,在供水管上缺少坡度及坡向,打电话问其本人标注坡度及坡向,但是她解释采暖管道无坡度敷设,她做了十多年一直都是这么做的,审图事物所审图的时候也未提出过,但是我查〈暖规〉上说采暖管道宜设0.003的坡度,不得小于0.002的坡度,请问谁做过无坡敷设的采暖管道? 排气又是怎么排的? 不会是用很多排气阀吧? 请有经验的同僚告知这样是否可行?

今天帮别人审个私人设计(私人设计在我们院出图),采暖系统属上供下回单管垂直连接,在供水管上缺少坡度及坡向,打电话问其本人标注坡度及坡向,但是她解释采暖管道无坡度敷设,她做了十多年一直都是这么做的,审图事物所审图的时候也未提出过,但是我查〈暖规〉上说采暖管道宜设0.003的坡度,不得小于0.002的坡度,请问谁做过无坡敷设的采暖管道? 排气又是怎么排的? 不会是用很多排气阀吧? 请有经验的同僚告知这样是否可行?
免费打赏
qfsmy
2006年04月18日 11:08:44
22楼
看来做采暖设计的时候还是设置有坡度的设计人多啊 呵呵^ 谢谢大家支持  
回复
dfo
2006年04月18日 16:42:01
23楼
由于条件限制,局部无坡度,或者倒坡都可以,但是所有的都没有坡度,排气就不顺畅了!
回复