今天帮别人审个私人设计(私人设计在我们院出图),采暖系统属上供下回单管垂直连接,在供水管上缺少坡度及坡向,打电话问其本人标注坡度及坡向,但是她解释采暖管道无坡度敷设,她做了十多年一直都是这么做的,审图事物所审图的时候也未提出过,但是我查〈暖规〉上说采暖管道宜设0.003的坡度,不得小于0.002的坡度,请问谁做过无坡敷设的采暖管道? 排气又是怎么排的? 不会是用很多排气阀吧? 请有经验的同僚告知这样是否可行?
今天帮别人审个私人设计(私人设计在我们院出图),采暖系统属上供下回单管垂直连接,在供水管上缺少坡度及坡向,打电话问其本人标注坡度及坡向,但是她解释采暖管道无坡度敷设,她做了十多年一直都是这么做的,审图事物所审图的时候也未提出过,但是我查〈暖规〉上说采暖管道宜设0.003的坡度,不得小于0.002的坡度,请问谁做过无坡敷设的采暖管道? 排气又是怎么排的? 不会是用很多排气阀吧? 请有经验的同僚告知这样是否可行?