【郁闷】机器会自己停止运转,但变频器什么故障代码也没有
nijian1987
nijian1987 Lv.2
2011年03月21日 11:28:01
来自于继电保护
只看楼主

这是怎么回事啊?我一直没有弄明白啊 !郁闷!公司的有一台机器是用变频器的控制电机的从而来实现运转(用中间继电器自锁电路来控制变频器,)。现在的情况是:有时它会自己停止运转,但是变频器什么故障代码也没有显示,还是调制的数字。比如:25r/min.但是停下的时候还是这个数字。没有代码的。每次这样的情况出现的时候我还得把按钮关了后在启动的,(我看了变频器的工作原理也没有弄明白是怎么回事的。大家帮我支招啊。

这是怎么回事啊?我一直没有弄明白啊 !郁闷!
公司的有一台机器是用变频器的控制电机的从而来实现运转(用中间继电器自锁电路来控制变频器,)。现在的情况是:有时它会自己停止运转,但是变频器什么故障代码也没有显示,还是调制的数字。比如:25r/min.但是停下的时候还是这个数字。没有代码的。每次这样的情况出现的时候我还得把按钮关了后在启动的,(我看了变频器的工作原理也没有弄明白是怎么回事的。大家帮我支招啊。
免费打赏
zhuht327
2011年04月03日 11:58:34
12楼
我以前遇到过这样的问题,变频器有个最低转速,有时由于相关的机械设备传动等原因,在最低转速时看到设备是不转的。你把这个最低转速调大一些就好了。
回复
kissdeer
2011年04月03日 14:39:47
13楼
把变频器恢复出厂值再试试吧!