这样的接法是否有危险存在?
徐侨伯
徐侨伯 Lv.3
2011年03月21日 11:07:23
来自于防雷减灾
只看楼主

楼顶的自来水管与天面对防雷接着一起,如果刚好有人用水,楼顶又打雷的话,那状况估计会很杯具。我查了下规范条文:建筑物防雷设计规范GB 50057-94第二节 引下线 第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。 当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100mm2,厚度不应小于4mm。

楼顶的自来水管与天面对防雷接着一起,如果刚好有人用水,楼顶又打雷的话,那状况估计会很杯具。

我查了下规范条文:
建筑物防雷设计规范GB 50057-94

第二节 引下线

第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。

当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100mm2,厚度不应小于4mm。

防腐揩施应符合本规范第4.1.6条的要求。

注:利用建筑构件内钢筋作引下线应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定.

第4.2.2条 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。

第4.2.3条 建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连电气通路。

第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。

当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

第4.2.5条 在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。

自来水与防雷连接.jpg

免费打赏
z64987090
2011年03月24日 11:33:56
22楼
大家理解是否有误,还有楼主理解是否错误,这个只是一个高处屋面金属物与屋顶防雷接地连接,并不是利用自来给水管做防雷引下线。
回复
mango_118
2011年03月24日 12:30:51
23楼
不行,自来水管虽然是接地,但每一节连接都用水胶布使接地电阻增大。
回复
guan_wx
2011年03月24日 14:46:33
24楼

同意,顶~
回复
cwx1975
2011年03月24日 17:14:57
25楼
要是地下的主管是pe管呢?
回复
binhuashejiyuan
2011年03月24日 21:10:28
26楼
规范不是说,所有高出屋面的金属物体包括烟筒、金属管道等都要与避雷带相连吗?
这样做的话不是也符合规范吗?
回复
abs3344
2011年03月25日 00:12:39
27楼
引狼入室!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
guo_0091
2011年03月25日 01:10:32
28楼
都在楼顶是可以的吧,水管也是避雷带了.
回复
rendonglin
2011年03月25日 08:46:33
29楼
没有问题,建筑物的引下线不是用的自来水管道.屋顶上的金属构件都要连接。
回复
飘泊的云
2011年03月25日 10:14:51
30楼
大家担心的是电流会引入户内。但避害雷带有引下线,有分流作用,引入户内的电流很小。
回复
shld1970
2011年03月25日 13:14:07
31楼
这样太危险了,要尽量避免,就算是用塑料管也会老化什么的,这种接法还是不选择为好!
回复