这样的接法是否有危险存在?
徐侨伯
徐侨伯 Lv.3
2011年03月21日 11:07:23
来自于防雷减灾
只看楼主

楼顶的自来水管与天面对防雷接着一起,如果刚好有人用水,楼顶又打雷的话,那状况估计会很杯具。我查了下规范条文:建筑物防雷设计规范GB 50057-94第二节 引下线 第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。 当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100mm2,厚度不应小于4mm。

楼顶的自来水管与天面对防雷接着一起,如果刚好有人用水,楼顶又打雷的话,那状况估计会很杯具。

我查了下规范条文:
建筑物防雷设计规范GB 50057-94

第二节 引下线

第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。

当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100mm2,厚度不应小于4mm。

防腐揩施应符合本规范第4.1.6条的要求。

注:利用建筑构件内钢筋作引下线应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定.

第4.2.2条 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。

第4.2.3条 建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连电气通路。

第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。

当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

第4.2.5条 在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。

自来水与防雷连接.jpg

免费打赏
xuxinhua2008
2011年03月23日 17:45:50
12楼
避雷引下线不应和自来水管连接,应有专用引下线,并有够深的放电地网。
回复
lvjsong
2011年03月23日 18:10:20
13楼
严重的违章。真不知道是怎么通过验收的。
回复
无止境
2011年03月23日 18:22:14
14楼
自来水管避雷接地是肯定的接,但不能和避雷线连接在一起,应接专用接地线这样接有一定的危险!自来水管是从地下上来的,如就近接闪器雷击是很危险的!
回复
yuhonchen
2011年03月23日 19:36:03
15楼
应有专用引下线,并有够深的放电地网。
应当是这样的>
回复
tiancaokyo
2011年03月23日 20:27:40
16楼
没有问题,建筑物的引下线可定不是用的自来水管道,屋顶上的管道,卫星天线等都要连接,难道一个雷电下来家里的电视统统都烧坏?
回复
yutian19
2011年03月23日 20:39:27
17楼
应该是不可以吧!!!
回复
konggeng
2011年03月23日 21:08:21
18楼
这是严重的违章施工,应要整改。
回复
aaadq5367
2011年03月23日 21:11:01
19楼
应该不行,自来水管虽然是接地,但每一节连接都用水胶布使接地电阻增大。
回复
zhou1019
2011年03月23日 22:29:47
20楼
应有专用引下线,并有够深的放电地网
回复
hzhsj
2011年03月24日 11:17:26
21楼
这样做是正确的,不存在安全问题,理由有二条:
一、就将一定高度以上部分外墙上的金属栏杆,金属门窗等较大金属物(包括水管、水表等)直接或通过预埋件与防雷装置相连;
二、建筑物内竖向布置的金属管道、金属导轨等都应在每一楼层做局部等电位联结。
回复