这样的接法是否有危险存在?
徐侨伯
徐侨伯 Lv.3
2011年03月21日 11:07:23
来自于防雷减灾
只看楼主

楼顶的自来水管与天面对防雷接着一起,如果刚好有人用水,楼顶又打雷的话,那状况估计会很杯具。我查了下规范条文:建筑物防雷设计规范GB 50057-94第二节 引下线 第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。 当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100mm2,厚度不应小于4mm。

楼顶的自来水管与天面对防雷接着一起,如果刚好有人用水,楼顶又打雷的话,那状况估计会很杯具。

我查了下规范条文:
建筑物防雷设计规范GB 50057-94

第二节 引下线

第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。

当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100mm2,厚度不应小于4mm。

防腐揩施应符合本规范第4.1.6条的要求。

注:利用建筑构件内钢筋作引下线应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定.

第4.2.2条 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。

第4.2.3条 建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连电气通路。

第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。

当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

第4.2.5条 在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。

自来水与防雷连接.jpg

徐侨伯
2011年03月21日 11:09:38
2楼
我的疑问是,规范规定外露的引下线在地面附近要包管处理防止人身接触到,那自来水管是人可以接触到的,与规定不大符合了。

第4.2.5条 在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。
回复
wangyang870324
2011年03月21日 11:58:40
3楼
这样太危险了,要尽量避免,就算是用塑料管也会老化什么的,这种接法还是不选择为好!
回复
friday188
2011年03月21日 12:03:44
4楼
我觉得自来水管还是不需要与避雷线连接在一起,这样有一定的危险性!
回复
houzaixiang
2011年03月23日 10:06:39
5楼
没有什么危险,自来水管绝大部分都在地下,也可以作为一个接地体来使用
回复
nanhu006
2011年03月23日 10:46:58
6楼
现在是有点乱,如果户内做了等电位联结。危险性就降低了?看不懂
回复
lpx126
2011年03月23日 11:56:12
7楼
只要不是以自来水管做引下线,应该没问题啊。一般天面的消防管道等都会做防雷连接及阀门处做跨接的。
回复
z54zqf
2011年03月23日 14:35:56
8楼

但是自来水管也是要进入室内的啊!就像楼主说的如果刚好有人用水,楼顶又打雷的话那不是很危险吗
回复
wbz623244823
2011年03月23日 15:06:11
9楼
这样接,如果有单独的接地线还好,用自来水管做引下线不能接啊。户外的自来水管高于建筑物的话要做接地线。
回复
wj34711
2011年03月23日 16:46:14
10楼

回复
maximasu
2011年03月23日 16:50:04
11楼
应该没有危险,我觉得从雷电的成因去分析,这样更安全
这样接好以后,雷电不会再此屋顶形成吧
回复